Электрификация > Аварийная ситуация

Проблема в квартирном щите,помогите!!!

(1/2) > >>

YuriY:
Доброго всем здравия! попросили знакомые заменить им старые розетки на новые,выключил все автоматы,а индикаторная отвёртка показывает что квартира не обесточена.Возвращаюсь к щиту включаю все автоматы,меряю этим-же индикатором зажимы на автоматах а там ноль,меряю нулевую шину а показывает фазу.(поясните как такое бывает.)спасибо заранее

aspid_das:
Пьяный элек перепутал провода на вводе, че тут угадывать?

YuriY:
Придётся все провода в эл.щите заново расключать,а там такие короткие огрызки

dcent25:

--- Цитата: YuriY от 10.06.2013, 20:23:32 ---....включаю все автоматы,меряю этим-же индикатором зажимы на автоматах а там ноль,меряю нулевую шину а показывает фазу.(поясните как такое бывает.)...

--- Конец цитаты ---
Очень часто бывает! ;D
Когда воруют электроэнергию , искусственным  повышением напряжения после счетчика..... :-[
Необходимо найти место в щите где выполнено это переключение, и вернуть обратно . :(
Это подключение черевато пожаром ,я бы не брался за замену розеток до восстановления  правильной схемы. :)

YuriY:
Попробую завтра разобраться с этой проблемой,только вот придётся лезть под напряжение,но желание докопаться до истины покоя не даёт