Тематический раздел > Электрооборудование
Монтаж слаботочных соединений
client76:
Имеется привод для систем вентиляции и кондиционирования. Такой http://www.valtec.ru/goods.shtml?501,VT.TE3041.0,%20%D1%E5%F0%E2%EE%EF%F0%E8%E2%EE%E4%20%FD%EB%E5%EA%F2%F0%EE%F2%E5%F0%EC%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E9 24 вольта.
К нему приходит кабель для подключения. Обычный ПВС 2*0,75.
Установлено оборудование за подвесным потолком армстронг.
Вопрос: можно ли соединить провода через клеммы WAGO 222 серии без распред.коробки? Просто в подвесном состоянии. Устанавливать коробку некрасиво, хлопотно и долго. Приводов около 50 штук.
Если можно киньте в меня ссылкой, что такое соединение допускается - разрешается. Перекопал все что можно - не нашел. :(
Заранее спасибо.
dcent25:
--- Цитата: client76 от 08.06.2013, 01:44:17 ---... можно ли соединить провода через клеммы WAGO 222 серии без распред.коробки? Просто в подвесном состоянии. Устанавливать коробку некрасиво, хлопотно и долго. Приводов около 50 штук.
Если можно киньте в меня ссылкой, что такое соединение допускается - разрешается. Перекопал все что можно - не нашел. :(
...
--- Конец цитаты ---
Соединяйте на здоровье...
Параметры по мощности и току клеммника и привода подходят .
: Wago (Германия)
: 2 провода
Дополнительные опции: Наличие нажимных рычагов
Номинальный ток: 32 А
Сечение провода: до 4 мм. кв.
client76:
--- Цитировать ---Соединяйте на здоровье...
Параметры по мощности и току клеммника и привода подходят .
--- Конец цитаты ---
Это то как раз понятно.
Мне то нужно обоснование почему я веду монтаж без распред.коробок.
Skeptik:
К чему паника? Прибор из серии слаботочных. Нет ТУ (задания) на установку оборудования, значит делай так как подсказывает здравый смысл.
client76:
Угу.
Логика логикой, а сдавать придется шведам. Нашел обоснование ПУЭ 2.1.26
--- Цитировать ---Соединение и ответвление проводов и кабелей, за исключением проводов, проложенных на изолирующих опорах, должны выполняться в соединительных и ответвительных коробках, в изоляционных корпусах соединительных и ответвительных сжимов, в специальных нишах строительных конструкций, внутри корпусов электроустановочных изделий, аппаратов и машин.
--- Конец цитаты ---
Навигация
Перейти к полной версии