Автор Тема: Монтаж слаботочных соединений  (Прочитано 6008 раз)

Оффлайн client76

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 41
  • client76 - ученик
    • E-mail
Имеется привод для систем вентиляции и кондиционирования. Такой http://www.valtec.ru/goods.shtml?501,VT.TE3041.0,%20%D1%E5%F0%E2%EE%EF%F0%E8%E2%EE%E4%20%FD%EB%E5%EA%F2%F0%EE%F2%E5%F0%EC%E8%F7%E5%F1%EA%E8%E9 24 вольта.

К нему приходит кабель для подключения. Обычный ПВС 2*0,75.
Установлено оборудование за подвесным потолком армстронг.
Вопрос: можно ли соединить провода через клеммы WAGO 222 серии без распред.коробки?  Просто в подвесном состоянии. Устанавливать коробку некрасиво, хлопотно и долго. Приводов около 50 штук.
Если можно киньте в меня ссылкой, что такое соединение допускается - разрешается. Перекопал все что можно - не нашел.  :(
Заранее спасибо.



 
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: Монтаж слаботочных соединений
« Ответ #1 : 08.06.2013, 09:51:14 »
... можно ли соединить провода через клеммы WAGO 222 серии без распред.коробки? Просто в подвесном состоянии. Устанавливать коробку некрасиво, хлопотно и долго. Приводов около 50 штук.
Если можно киньте в меня ссылкой, что такое соединение допускается - разрешается. Перекопал все что можно - не нашел.  :(
...


Соединяйте на здоровье...
Параметры по мощности и току клеммника и привода подходят .



: Wago (Германия)
: 2 провода
Дополнительные опции: Наличие нажимных рычагов
Номинальный ток: 32 А
Сечение провода: до 4 мм. кв.

« Последнее редактирование: 08.06.2013, 10:08:08 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн client76

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 41
  • client76 - ученик
    • E-mail
Re: Монтаж слаботочных соединений
« Ответ #2 : 08.06.2013, 12:22:19 »
Цитировать
Соединяйте на здоровье...
Параметры по мощности и току клеммника и привода подходят .
Это то как раз понятно.
Мне то нужно обоснование почему я веду монтаж без распред.коробок.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Skeptik

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 216
  • Skeptik - ученик
  • Justice
    • E-mail
  • работа: Электрик
  • тел: 0930736050
Re: Монтаж слаботочных соединений
« Ответ #3 : 09.06.2013, 17:09:41 »
К чему паника? Прибор из серии слаботочных. Нет ТУ (задания) на установку оборудования, значит делай так как подсказывает здравый смысл.



Я — супергерой "Человек Потом" . Я сделаю всё, что угодно, выполню любую задачу. Потом.

Оффлайн client76

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 41
  • client76 - ученик
    • E-mail
Re: Монтаж слаботочных соединений
« Ответ #4 : 09.06.2013, 17:52:38 »
Угу.
Логика логикой, а сдавать придется шведам. Нашел обоснование ПУЭ 2.1.26
Цитировать
Соединение и ответвление проводов и кабелей, за исключением проводов, проложенных на изолирующих опорах, должны выполняться в соединительных и ответвительных коробках, в изоляционных корпусах соединительных и ответвительных сжимов, в специальных нишах строительных конструкций, внутри корпусов электроустановочных изделий, аппаратов и машин.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Skeptik

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 216
  • Skeptik - ученик
  • Justice
    • E-mail
  • работа: Электрик
  • тел: 0930736050
Re: Монтаж слаботочных соединений
« Ответ #5 : 10.06.2013, 01:58:33 »
Угу.
Логика логикой, а сдавать придется шведам. Нашел обоснование ПУЭ 2.1.26
Цитировать
Соединение и ответвление проводов и кабелей, за исключением проводов, проложенных на изолирующих опорах, должны выполняться в соединительных и ответвительных коробках, в изоляционных корпусах соединительных и ответвительных сжимов, в специальных нишах строительных конструкций, внутри корпусов электроустановочных изделий, аппаратов и машин.
Этот пункт и к батарейкам относится?

Шведы - гы гы гы ;)
Если всё так серьёзно, то где ТУ подевалось на данное соединение???
Нет проекта значит нет норм, нет норм то какой спрос, а спрос совесть!
« Последнее редактирование: 10.06.2013, 02:02:16 от Skeptik »
Я — супергерой "Человек Потом" . Я сделаю всё, что угодно, выполню любую задачу. Потом.