Skeptik:

--- Цитата: sergey_sav® от 06.06.2013, 02:09:33 ---Так "на глазок" и получится с точностью плюс/минус бревно или пол трамвайной остановки...
Например, площадь контакта двух проводников 2,5 мм2 при длине плотной скрутки 35-40 мм составит 10-20 мм2. При трёх проводках площадь контакта пересчитанная на два проводника увеличится в 1,5 раза.
Кого не устраивает, тот может пересчитать, привлекая ранее названные дисциплины. ;)

--- Конец цитаты ---
Этот ответ именно то что я ищу. Вот бы ещё что-то услышать про "плотность" скрутки (это я так понимаю колл.витков?).