Электрификация > Общий электротехнический форум

АТК100А2УХЛ2 схема подключения

<< < (2/3) > >>

олег чеченин:
Фото сделаю дома и сразу выложу. Мотор в смазке-следовательно исправен. ))  Цель использования- Самодельный станок в деревне. 2850 оборотов и 4 кило. мне за уши! Я никогда не встречал движка с обозначением АТК. Вот и пытаюсь восполнить пробелы в образовании.)) Вечером увезу домой и сфотографирую. Спасибо за помощь!!

dcent25:

--- Цитата: олег чеченин от 30.05.2013, 17:07:52 ---...Мотор в смазке-следовательно исправен. ....

--- Конец цитаты ---

Не факт!

sylfaen:
АТК100А2 полный аналог АИР100S2.
Для АИР100S2 параметры: Рн 4,0 кВт; 2850 об/мин; Iн 7,94А при 380 В; КПД 87%; cosФ 0,88;Iпуск/Iном = 7,5;
момент инерции ротора 5,9 кгм2*10-3
Учтите, что он может быть в нескольких исполнениях - 3-х выводной на 380В; 6-выводной на 660/380В и 6-выводной на 380/220В. Точнее можно увидеть только на табличке и клеммнике самого двигателя. Схема подключения на 1фазный режим и емкость пусковых конденсаторов зависят от исполнения и схемы включения.

олег чеченин:
Вот так это выглядит.

dcent25:
Необходимо промаркировать  и расключить на клеммнике концы двигателя :
- определяем два конца каждой обмотки(тестером на пределе "Ом");
- определяем начало и конец каждой обмотки http://zametkielectrika.ru/opredelenie-nachala-i-konca-obmotok-elektrodvigatelya/;
- соединяете или в звезду или треугольник концы двигателя;
- используете одну из предложенных ,в сообщениях выше,схем.

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[#] Следующая страница

[*] Предыдущая страница

Перейти к полной версии