Автор Тема: АТК100А2УХЛ2 схема подключения  (Прочитано 10971 раз)

Оффлайн drug

  • Контроллер
  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 225
  • drug - студентdrug - студентdrug - студент
Re: АТК100А2УХЛ2 схема подключения
« Ответ #10 : 05.06.2013, 09:39:34 »
   Обмотки двигателя выполнены для питания 220 В.,поэтому в однофазном варианте подходит только соединение "треугольником".
   Соединение "звездой" позволит получить от двигателя только 30% мощности (при оптимально подобранном рабочем конденсаторе).
электрофорум, форум электриков

Оффлайн олег чеченин

  • Контакт
  • Сообщений: 4
  • олег чеченин - ученик
    • E-mail
Re: АТК100А2УХЛ2 схема подключения
« Ответ #11 : 05.06.2013, 10:32:03 »
Насколько я понимаю,  рабочая емкость должна быть порядка 240. Пусковая около700.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: АТК100А2УХЛ2 схема подключения
« Ответ #12 : 05.06.2013, 10:41:03 »
   Обмотки двигателя выполнены для питания 220 В.,поэтому в однофазном варианте подходит только соединение "треугольником".
   ..... (при оптимально подобранном рабочем конденсаторе).


http://electro.narod.ru/instructions/motor_triangle_condenser.htm
... рабочая емкость должна быть порядка 240. Пусковая около 700.

http://electro.narod.ru/instructions/motor_triangle_condenser.htm
« Последнее редактирование: 05.06.2013, 14:37:38 от Dcent25 »

Dcent25