Автор Тема: Помогите определить максимальный рабочий ток тепловентилятора  (Прочитано 14506 раз)

Оффлайн promiva

  • Контакт
  • Сообщений: 4
  • promiva - ученик
    • E-mail
Хочу приобрести тепловентилятор мощностью 18 Квт. Читая описания различных моделей наткнулся на противоречивые характеристики. У одной модели при заявленной мощности 18 Квт при напряжении 380В максимальный рабочий ток 28А (, у другой модели такой же мощности и напряжения максимальный рабочий ток 36,5А.
Насколько я понимаю рабочий ток вычисляется I=18КВт/380В=47А. Помогите разобраться.
« Последнее редактирование: 22.05.2014, 18:10:24 от promiva »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн megrad

  • Трансформатор
  • *
  • Сообщений: 913
  • megrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастерmegrad - домашний мастер
 Расчет мощности трехфазной сети
http://www.do1000volt.com/jelektromontazh-ufa/RASChJoT_MOShhNOSTI_TRJoHFAZNOGO_POTREBITELJa.html
Трёхфазная нагрузка называется равномерной, когда по всем фазным проводникам протекает одинаковый ток. При этом сила тока в нулевом проводнике равна нулю. Примером равномерной (симметричной) нагрузки являются трёхфазные электродвигатели. В этом случае мощность потребителя рассчитывается по формуле
P = 3*Uф*I* cos(φ) = 1,73Uл*I* cos(φ) (1)
всё зависит от схемы сборки тэнов
в этом случае http://tclime.ru/product/teplomash-kev-18s40e/
скорей всего "звезда"
в втором http://tevin.su/catalog/teplopushki/hv-18t/
"треугольник"
Расчёт трёхфазных цепей
http://electricalschool.info/spravochnik/electroteh/780-raschjot-trjokhfaznykh-cepejj.html
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Цитировать
при заявленной мощности 18 Квт при напряжении 380В максимальный рабочий ток 28А
Это ближе к истине.
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн promiva

  • Контакт
  • Сообщений: 4
  • promiva - ученик
    • E-mail
Цитировать
при заявленной мощности 18 Квт при напряжении 380В максимальный рабочий ток 28А
Это ближе к истине.

Имеется ввиду ток в одной фазе или суммарный?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн haramamburu

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 517
  • haramamburu - абитуриентharamamburu - абитуриент
    • E-mail
Цитировать
при заявленной мощности 18 Квт при напряжении 380В максимальный рабочий ток 28А
Это ближе к истине.

Имеется ввиду ток в одной фазе или суммарный?
В каждой фазе!
Выговори мой ник вслух - если смог, значит трезв!

Оффлайн Shturman

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 372
  • Shturman - ученик
    • E-mail
Цитировать
у другой модели такой же мощности и напряжения максимальный рабочий ток 36,5А
Может там двигатель вентилятора имеет большую мощность поэтому и ток больше
электрофорум, форум электриков

Оффлайн promiva

  • Контакт
  • Сообщений: 4
  • promiva - ученик
    • E-mail
Цитировать
у другой модели такой же мощности и напряжения максимальный рабочий ток 36,5А
Может там двигатель вентилятора имеет большую мощность поэтому и ток больше

Мощность двигателей там примерно одинаковая 92Вт -  на ток практически не влияет.
« Последнее редактирование: 22.05.2014, 18:09:34 от promiva »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн promiva

  • Контакт
  • Сообщений: 4
  • promiva - ученик
    • E-mail
Цитировать
при заявленной мощности 18 Квт при напряжении 380В максимальный рабочий ток 28А
Это ближе к истине.

Имеется ввиду ток в одной фазе или суммарный?
В каждой фазе!

Суммарный ток будет в 3 раза больше или там более сложный расчёт?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн haramamburu

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 517
  • haramamburu - абитуриентharamamburu - абитуриент
    • E-mail
Просто в каждой из фаз... амперы тут не плюсуются.. плюсуется только мощность каждой из фаз.. это так.. на пальцах