Автор Тема: подключение катушки пускателя к контактам теплового реле (95-96 и 97-98)  (Прочитано 10965 раз)

андрей86

  • Гость
как скоммутировать контактор и тепловое реле, на какие именно контакты нужно сажать провода с катушки и на тепловом реле(95,96 и 97,98)
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
как скоммутировать контактор и тепловое реле, на какие именно контакты нужно сажать провода с катушки и на тепловом реле...


« Последнее редактирование: 28.05.2013, 00:25:10 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
на какие именно контакты нужно сажать провода с катушки и на тепловом реле(95,96 и 97,98)


контакты
NC 95-96 (питание катушку пускателя, в случае с работки реле разорвет контакт)
NO 97-98 (подает питание на сигнализацию, при с работке теплового реле)


                                    ... если не замкнет, значит заработает ...