Помогите определиться с домашней проводкой
aspid_das:
УЗО не имеет собственной защиты от перегрузки его следует ставит больше чем автомат,
чтобы при перегрузке отработал автомат а не горели контакты УЗО.
30 мА это ток ниже порога неотпускания. т.е. безопасные в течении времени срабатывания контактов
Если ток больше, то УЗО для защиты человека не подходит, можно использовать только как
противопожарное средство
Monster3ek:
В общем получается что щиток у меня будет иметь вот примерно такой вид:
Правда мне с трудом верится в что получится все там присоединить красиво, походу главное запас проводов побольше оставлять :)
aspid_das:
--- Цитата: Monster3ek от 26.05.2013, 22:56:33 ---В общем получается что щиток у меня будет иметь вот примерно такой вид:
--- Конец цитаты ---
Гут. Не многовато ли автоматов для ввода 25А?
--- Цитировать ---Правда мне с трудом верится в что получится все там присоединить красиво, походу главное запас проводов побольше оставлять :)
--- Конец цитаты ---
Напрасно. Шинную разводку в помощь и все получится.
Monster3ek:
--- Цитата: aspid_das от 26.05.2013, 23:04:39 ---Шинную разводку в помощь и все получится.
--- Конец цитаты ---
Шинная разводка если я правильно понимаю, это с использование вот таких клемм?
Но если так, то их нужно будет немеряно, штук 40... Та и щиток для этого нужен с местом под дин рейку спрятанную где-нибудь в неприметном месте, я честно говоря на 24 автоматов таких щитков и не встречал.
lamer78:
имелось ввиду это
http://www.nadkamsnab.ru/catalogue/equipment/krepezh-na-vint/shiny-soedinitelnye/
скажите вы намерянно оствили без защиты автоматы с 5 и до конца? посмотрите как у вас N нарисованно!