Электрификация > Общий электротехнический форум

Проблема с УЗО

(1/2) > >>

MevMix:
Сильно не судите с терминами, может что и не правильно напишу.
Вообщем проблема такого плана.
Делали в квартире ремонт, на вход в квартиру поставили УЗО 2-32/30 ГОСТ 50807-95
Далее провод идет в коридор, в коридоре коробка с автоматами(модель ВА 47-63) на каждую комнату.
В каждой комнате по три провода - фаза-ноль-земля.
Первое, что меня смутило, в одной из комнат отключил электричество(во всех остальных оно было, менял розетку)
проверил контроллькой, фазы нет. Меняю розетку и случайно замкнул два провода. Точно не помню какие были,
ну и вообщем выбило главное УЗО, свет пропал во всей квартире.
Второй, что смутило в ванной комнате сгорела(лампочка целая, но ярко пыхнула) простая обычная лапочка 220 вольт, все опять главное УЗО выбило.

Вопрос - это так надо или что строители электрики нахимичили?
Вызывать электрика чтоб разбирался или...
Посоветуйте?!?!?!
Спасибо

SHTuZER:
УЗО выбило т.к. ток пошел мимо него.

--- Цитата: MevMix от 25.05.2013, 20:48:17 ---проверил контроллькой, фазы нет. 
--- Конец цитаты ---
Проверять лучше всего двухполюсным щупом. Там точно знать будете, есть или нет напряжение. Розетка в стенке - сквозное отверстие между комнатами? С другой стороны есть розетка?

aspid_das:

--- Цитата: MevMix от 25.05.2013, 20:48:17 ---В каждой комнате по три провода - фаза-ноль-земля.

--- Конец цитаты ---

При выключенном автомате вы могли замкнуть нулевой рабочий и нулевой защитный (заземление)
это приведет к срабатыванию УЗО. Это нормально. Коротыш тоже может привести к срабатыванию
(лампочка при перегорании коротнула немного)

MevMix:

--- Цитата: SHTuZER от 25.05.2013, 22:18:58 ---УЗО выбило т.к. ток пошел мимо него.

--- Цитата: MevMix от 25.05.2013, 20:48:17 ---проверил контроллькой, фазы нет. 
--- Конец цитаты ---
Проверять лучше всего двухполюсным щупом. Там точно знать будете, есть или нет напряжение. Розетка в стенке - сквозное отверстие между комнатами? С другой стороны есть розетка?

--- Конец цитаты ---

нет розетка не сквозная, комната была обесточена.



--- Цитата: aspid_das от 26.05.2013, 00:15:43 ---
--- Цитата: MevMix от 25.05.2013, 20:48:17 ---В каждой комнате по три провода - фаза-ноль-земля.

--- Конец цитаты ---

При выключенном автомате вы могли замкнуть нулевой рабочий и нулевой защитный (заземление)
это приведет к срабатыванию УЗО. Это нормально. Коротыш тоже может привести к срабатыванию
(лампочка при перегорании коротнула немного)

--- Конец цитаты ---

вот  тоже подумал, если не ошибаюсь называется ток исхода или что то типа такого ток утечки, замкнул ноль и земля
Обидно что простая лампочка и вся хата без света
Как то исправить можно, чтоб не узо срабатывала, а автомат на данную линию???

aspid_das:
А каков ампераж автоматов?

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[#] Следующая страница

Перейти к полной версии