Проблема с УЗО
« : 25.05.2013, 20:48:17 »
Сильно не судите с терминами, может что и не правильно напишу.
Вообщем проблема такого плана.
Делали в квартире ремонт, на вход в квартиру поставили УЗО 2-32/30 ГОСТ 50807-95
Далее провод идет в коридор, в коридоре коробка с автоматами(модель ВА 47-63) на каждую комнату.
В каждой комнате по три провода - фаза-ноль-земля.
Первое, что меня смутило, в одной из комнат отключил электричество(во всех остальных оно было, менял розетку)
проверил контроллькой, фазы нет. Меняю розетку и случайно замкнул два провода. Точно не помню какие были,
ну и вообщем выбило главное УЗО, свет пропал во всей квартире.
Второй, что смутило в ванной комнате сгорела(лампочка целая, но ярко пыхнула) простая обычная лапочка 220 вольт, все опять главное УЗО выбило.

Вопрос - это так надо или что строители электрики нахимичили?
Вызывать электрика чтоб разбирался или...
Посоветуйте?!?!?!
Спасибо
электрофорум, форум электриков

Оффлайн SHTuZER

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 446
  • SHTuZER - абитуриентSHTuZER - абитуриент
  • Skype: Не доверяю M$
  • работа: Будильник молчит вчера ещё продан. Мобильник задвинул
  • тел: каким-то уродам.
Re: Проблема с УЗО
« Ответ #1 : 25.05.2013, 22:18:58 »
УЗО выбило т.к. ток пошел мимо него.
проверил контроллькой, фазы нет. 
Проверять лучше всего двухполюсным щупом. Там точно знать будете, есть или нет напряжение. Розетка в стенке - сквозное отверстие между комнатами? С другой стороны есть розетка?
This has all happened before and it will happen again...
There's no fate but what we make for ourselves.

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Re: Проблема с УЗО
« Ответ #2 : 26.05.2013, 00:15:43 »
В каждой комнате по три провода - фаза-ноль-земля.

При выключенном автомате вы могли замкнуть нулевой рабочий и нулевой защитный (заземление)
это приведет к срабатыванию УЗО. Это нормально. Коротыш тоже может привести к срабатыванию
(лампочка при перегорании коротнула немного)
электрофорум, форум электриков

Оффлайн MevMix

  • Контакт
  • Сообщений: 3
  • MevMix - ученик
    • E-mail
Re: Проблема с УЗО
« Ответ #3 : 26.05.2013, 00:56:28 »
УЗО выбило т.к. ток пошел мимо него.
проверил контроллькой, фазы нет. 
Проверять лучше всего двухполюсным щупом. Там точно знать будете, есть или нет напряжение. Розетка в стенке - сквозное отверстие между комнатами? С другой стороны есть розетка?

нет розетка не сквозная, комната была обесточена.


В каждой комнате по три провода - фаза-ноль-земля.

При выключенном автомате вы могли замкнуть нулевой рабочий и нулевой защитный (заземление)
это приведет к срабатыванию УЗО. Это нормально. Коротыш тоже может привести к срабатыванию
(лампочка при перегорании коротнула немного)

вот  тоже подумал, если не ошибаюсь называется ток исхода или что то типа такого ток утечки, замкнул ноль и земля
Обидно что простая лампочка и вся хата без света
Как то исправить можно, чтоб не узо срабатывала, а автомат на данную линию???
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Re: Проблема с УЗО
« Ответ #4 : 26.05.2013, 01:06:29 »
А каков ампераж автоматов?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: Проблема с УЗО
« Ответ #5 : 26.05.2013, 02:02:04 »
При выключенном автомате вы могли замкнуть нулевой рабочий и нулевой защитный (заземление)
это приведет к срабатыванию УЗО. Это нормально....
Поддерживаю ,насчет коротыша между нулевой(рабочей)жилой и проводом защитного заземления(зануления).


...
Как то исправить можно, чтоб не узо срабатывала, а автомат на данную линию???

Поставить вместо УЗО обычный двухполюсный автомат ,на такой же ток как контакты УЗО.
« Последнее редактирование: 26.05.2013, 02:06:28 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Re: Проблема с УЗО
« Ответ #6 : 26.05.2013, 10:05:48 »
... Коротыш тоже может привести к срабатыванию
(лампочка при перегорании коротнула немного)
Объясните, плиз, каким макаром "коротыш" заставит срабатывать УЗО?
... на вход в квартиру поставили УЗО 2-32/30 ГОСТ 50807-95
Далее провод идет в коридор, в коридоре коробка с автоматами(модель ВА 47-63) на каждую комнату.
...
Вы выложите пожалуйста не ГОСТы и модели, а рабочие номиналы, Ваших устройств. У Вас точно УЗО, а не дифавтомат?
Иначе одни предположения и гадания на "кофейной гуще" получится, на нескольких страницах.
« Последнее редактирование: 26.05.2013, 10:16:41 от Topmo3 »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Re: Проблема с УЗО
« Ответ #7 : 26.05.2013, 10:18:59 »
УЗО не имеют защиты по перегрузке, а от короткого (как правило и в зависимости от типа)
защищены. На практике я много раз сталкивался когда УЗО в связке с автоматом отрабатывало
раньше автомата. Механизм работы не скажу, не задавался, по видимому реагирует на импульс
электрофорум, форум электриков

Оффлайн MevMix

  • Контакт
  • Сообщений: 3
  • MevMix - ученик
    • E-mail
Re: Проблема с УЗО
« Ответ #8 : 26.05.2013, 13:23:26 »
Спаисбо
тему закрываю