Тематический раздел > Электрощит

переход с пробок на автоматы

<< < (2/2)

Максим:
Пойду штангельциркулем померю сечение проводов :)
А ну пробки на железной пластине прикручены,ясно что не надо.
Значит можно вводной на 25а?дифавтомат на 30ма?Будут ли ложние срабативания?

electro:

--- Цитата: Максим от 17.05.2013, 01:05:00 ---Пойду штангельциркулем померю сечение проводов :)
--- Конец цитаты ---
штангенциркулем замерите диаметр, потом необходимо высчитать площадь круга
не забыли как



--- Цитата: Максим от 17.05.2013, 01:05:00 ---Значит можно вводной на 25а?
--- Конец цитаты ---
правильно сказали важно сечение провода, а по нему и номинал автомата, но есть еще такое требование как разрешенная мощность, если оно есть, то необходимо следовать ему


--- Цитата: Максим от 17.05.2013, 01:05:00 ---дифавтомат на 30ма?Будут ли ложние срабативания?
--- Конец цитаты ---
думаю этого вполне достаточно
---
При отсутствии фактических (замеренных) значений тока утечки в электроустановке предписывают принимать ток утечки электроприемников из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки цепи из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
---

Максим:
Спасибо electro и aspid_das!
Все понятно.

sergey_sav®:

--- Цитата: Максим от 17.05.2013, 00:01:36 ---Надо ли заземлять боксик(пластик) на улице и щиток(пластик) в доме,если в доме двухпроводка?

--- Конец цитаты ---
Обязательно! Только толстым проводком (пластик) в цветочный горшок (пластик)... ;)