каким проводом делается внутренний монтаж распределительного щитка

<< < (3/7) > >>

sergey_sav®:

--- Цитировать ---без пояснений нее понятно зачем ноль и земля сходятся, а главное зачем?
--- Конец цитаты ---
Не сходятся, а расходятся... ;) Система TN-C-S

--- Цитировать ---автоматы ставят до узо а не после!
--- Конец цитаты ---
Ложная информация и ничем не подкреплённая.

--- Цитировать ---как бы может имеется ввиду питание потребителей? снизу ктож автоматы запитывает?
--- Конец цитаты ---
Вполне допустимо, если иное не оговорено производителем НКУ.

--- Цитировать ---провод любой ,главно сечение! 4 квадрата вполне хватит
--- Конец цитаты ---
При вводном АВ 40А предложил бы внутреннюю разводку делать сечение 6 мм2

aspid_das:
lamer78 Вы если схему хотели исправить, так исправьте и прокомментируйте почему.
А так непонятно, вы зачем все автоматы почиркали? Предлагаете защищаться одними УЗО?

lamer78:
в том то и дело что сходятся!

на схеме показано ,что клемник заземлен на контур.
да и помоему глупо тянуть новую проводку и не сделать нормальное заземление.
ни когда не понимал эту систему. обычное зануление.

--- Цитата: aspid_das от 13.05.2013, 21:56:13 ---lamer78 Вы если схему хотели исправить, так исправьте и прокомментируйте почему.
А так непонятно, вы зачем все автоматы почиркали? Предлагаете защищаться одними УЗО?

--- Конец цитаты ---

я вроде пояснил что не ненужны, а просто не правильно сделано.
про узо не буду спорить , считаю так как написал, а вообще это вечный спор.
можно и 6 кв-т сделать ,4 это так, без запаса.

lamer78:

--- Цитата: паровос от 13.05.2013, 17:52:36 ---ну тогда и здесь зачем автоматы....и перемычка

--- Конец цитаты ---
не то что перемычка, ваще какойто бред нарисован по вводу питания.

sergey_sav®:

--- Цитата: lamer78 от 13.05.2013, 22:49:43 ---в том то и дело что сходятся!
--- Конец цитаты ---
Ну это откуда посмотреть... Если смотреть от источника, как обычно и делается, то произведено разделение совмещённого нулевого провода. Значит - расходятся.


--- Цитировать ---на схеме показано ,что клемник заземлен на контур.
--- Конец цитаты ---
И это хорошо, что на землю, а не в цветочный горшок.  ;)


--- Цитировать ---ни когда не понимал эту систему. обычное зануление.
--- Конец цитаты ---
то что кто-то и что-то недопонимает, не означает что показанное неверно.



--- Цитировать ---я вроде пояснил что не ненужны, а просто не правильно сделано.
про узо не буду спорить , считаю так как написал, а вообще это вечный спор.
--- Конец цитаты ---
Это хорошо, что спорить не будете... не стоит продолжать бесполезный спор ниочём.
Ибо взаиморасположение УЗО и АВ никак не регламентируется, кроме схемного решения.