Почему дифы выбивают?

(1/2) > >>

griha09:
В новостройке на розетки стоят дифы ЭКФ АД-32 20А. Сами по себе дифы не выключаются. Что ни включишь в розетку(чайник, перф итд)  - дифы выбивают. Даже если вилка без заземления. Весь инструмент исправный.  Посмотрел щит - все правильно, все нормально. Пока что зацепил розетки напрямую - все работает. Но почему дифы выбивают?

Shturman:
Ошибка в комутации в самом щитке или в проводке по квартире

sergey_sav®:

--- Цитата: griha09 от 07.05.2013, 22:49:53 ---Посмотрел щит - все правильно, все нормально. Пока что зацепил розетки напрямую - все работает. Но почему дифы выбивают?

--- Конец цитаты ---
Значит, не правильно подключены розетки или сделаны распайки, коль есть уверенность в правильности подключения отходящих от дифов линий.

aspid_das:
100 пудов нули попутали от разных групп. Обычное дело...

dcent25:
пригласите тех ,кто делал подключение диф реле .

http://electroforum.su/index.php/topic,914.msg10082.html#msg10082