Автор Тема: проконсультируйте по щитку,критика  (Прочитано 15381 раз)

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: проконсультируйте по щитку,критика
« Ответ #10 : 02.05.2013, 23:54:07 »
Не ставить!

Dcent25

Оффлайн паровос

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 46
  • паровос - ученик
    • E-mail
Re: проконсультируйте по щитку,критика
« Ответ #11 : 02.05.2013, 23:59:46 »
дак может тогда общее узо тоже не ставить....поставить общий на 50......и поставить всего пару дифференциальных автоматов на розетки стиралки,эл плиты
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: проконсультируйте по щитку,критика
« Ответ #12 : 03.05.2013, 00:25:50 »
Все должно быть по проекту!

Dcent25

Оффлайн паровос

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 46
  • паровос - ученик
    • E-mail
Re: проконсультируйте по щитку,критика
« Ответ #13 : 03.05.2013, 00:53:09 »
ну это понятно...проект называется,Электроснабжение щита на время строительства"...так что там нет никаких прибамбасов...нужна просто правильная информация по самому коттетжу как будет правильней
электрофорум, форум электриков

Оффлайн lamer78

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 268
  • lamer78 - ученик
Re: проконсультируйте по щитку,критика
« Ответ #14 : 14.05.2013, 13:55:14 »
Электроснабжение щита на время строительства"...
у нас в данный момент идет строительство и вот чего хочу сказать:
никкакой защиты не ставить!!!!
все значения ВА умножить на два и самому допросить каждого, узнать че будут использовать и самому распределить нагрузку
и тогда вы ВОЗМОЖНО не будете к ним бегать каждые пол часа.
про котельную правильно написано. никаких узо и прочего ,тупо ввод. в котельной все равно будет авр или другая защитная автоматика.
я не ленивый-я энергосберегающий

Оффлайн паровос

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 46
  • паровос - ученик
    • E-mail
Re: проконсультируйте по щитку,критика
« Ответ #15 : 14.05.2013, 16:48:52 »
дак строительство дошло до электрическои части,до поэтажных РЩ,раскидки проводов по стенам,ну вдвое это перебор,лучше место чтоб было в щитке,на всякий случай
электрофорум, форум электриков

Оффлайн lamer78

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 268
  • lamer78 - ученик
Re: проконсультируйте по щитку,критика
« Ответ #16 : 14.05.2013, 17:23:02 »
дак это потом будет капитальным ЩС?
я думал только под строительство.
кстате че такое РЩ? знаю-РП ,ЩС ,ЩО, ЩАО а вот РЩ как то не применяется..........
я не ленивый-я энергосберегающий

Оффлайн паровос

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 46
  • паровос - ученик
    • E-mail
Re: проконсультируйте по щитку,критика
« Ответ #17 : 14.05.2013, 17:24:32 »
да это не маркировка,рщ-распределительный щит
электрофорум, форум электриков

Оффлайн паровос

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 46
  • паровос - ученик
    • E-mail
Re: проконсультируйте по щитку,критика
« Ответ #18 : 14.05.2013, 17:27:14 »
рщ 00-цокольный этаж,рщ01 подвал,рщ1-1 этаж,рщ2-2 этаж,на каждый щит схема и вот там уже маркировка щита
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Re: проконсультируйте по щитку,критика
« Ответ #19 : 14.05.2013, 21:08:46 »
дак строительство дошло до электрическои части,до поэтажных РЩ,раскидки проводов по стенам...
Так эта часть строительства проекта не имеет? От балды что ли лепите?
Может стоит сделать перерывчик и составить проект электроснабжения с расчётами,... хоть на промакашке?
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"