Автор Тема: проконсультируйте по щитку,критика  (Прочитано 15359 раз)

Оффлайн паровос

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 46
  • паровос - ученик
    • E-mail
может что то не так,что то улучшить
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Мне кажется, что общее УЗО до счетчика было бы поставить лучше,
а вводной автомат 50а на его место. Удобнее расключать.
Если УЗО одно на несколько автоматов, оно должно быть рассчитано
на ток не менее суммарного тока этих автоматов, у вас с этим ваще беда.
На котел лучше тянуть выделенку, УЗО шлепнет от любой розетки
- дом без отопления
электрофорум, форум электриков

Оффлайн паровос

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 46
  • паровос - ученик
    • E-mail
узо до счетчика не поставить,по проекту его там нет,счтчик в ТП за 150 метров,сетевики там делали
котлов будет 2(типа резерв второи),ставить диф автомат одельно,на сколько его взять по номиналу?(котлы еще в глаза не видел)
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
,ставить диф автомат одельно,на сколько его взять по номиналу?(котлы еще в глаза не видел)

как на обычную розетку на 16-20А. там нет большой нагрузки, поджиг,
сигнализация, автоматика.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн паровос

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 46
  • паровос - ученик
    • E-mail
дак получается и на скважину ставить надо отдельно,а в гараже будет стоять одна розетка так на всякий случай,поэтому и обьединил в группу
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
узо до счетчика не поставить,по проекту его там нет,счтчик в ТП за 150 метров,сетевики там делали
котлов будет 2(типа резерв второи),ставить диф автомат одельно,на сколько его взять по номиналу?(котлы еще в глаза не видел)

Узо на котельню риск.
Вводной по проекту 50 А ,Узо желательно на 63 А ,если только в проекте не на 40А ,могут не принять или заставить поменять на проектное..

Диф. реле на 40 А тоже покатит.
Но опять что по проекту?
« Последнее редактирование: 02.05.2013, 23:43:07 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн паровос

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 46
  • паровос - ученик
    • E-mail
а по подробней можно
электрофорум, форум электриков

Оффлайн паровос

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 46
  • паровос - ученик
    • E-mail
по проекту вообще общего узо нет....автомат на 40
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Ну и.........?

Dcent25

Оффлайн паровос

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 46
  • паровос - ученик
    • E-mail
узо на котельную риск-вот про это интересно.......вообще не ставить?