Тематический раздел > Электрощит
АВР: три ввода трехфазных, один вывод однофазный.
Виктор_:
Редакция 3.
Самодельное реле задержки включения РЗ-1 можно заменить автомобильным реле 726.3777 незначительно изменив его схему, а именно заменив штатное реле NRP18-C12DH на TRV-12VDC-SC-AL-R, или любое аналогичное реле. Также придётся подобрать времязадающую цепочку.
Стоимость 726.3777 = 100-150 рублей. Стоимость TRV-12VDC-SC-AL-R = 100-150 рублей. Трансформатор и диодный мост из личных запасов.
dcent25:
--- Цитата: Dcent25 от 04.05.2013, 00:53:58 ---.......на РВФ-01(2) ....увеличил бы время до 5сек.
Чтобы при пропадании например однофазного ввода на РВФ-01(1) ,при перещелкивании не подключился РВФ-01(2).Уже когда пропадет и ввод с двумя фазами и с одной фазой,только тогда подключатся фазы трехфазного ввода.
....
--- Конец цитаты ---
или больше 5 сек...
Виктор_:
--- Цитата: Dcent25 от 05.05.2013, 00:55:24 ---
--- Цитата: Dcent25 от 04.05.2013, 00:53:58 ---.......на РВФ-01(2) ....увеличил бы время до 5сек.
Чтобы при пропадании например однофазного ввода на РВФ-01(1) ,при перещелкивании не подключился РВФ-01(2).Уже когда пропадет и ввод с двумя фазами и с одной фазой,только тогда подключатся фазы трехфазного ввода.
....
--- Конец цитаты ---
или больше 5 сек...
--- Конец цитаты ---
Да, я с первого раза понял, просто на схеме не поменял.
Вот такой вариант, думаю, окончательный. КМ-9 НО управляет питанием катушки КМ-7 для того, чтобы контакты КМ-9.1/2/3/4 однозначно разомкнулись до подключения контактов КМ-7.1/2/3
dcent25:
КМ-9 НО лишний .
Там где трехфазный ввод очень редко может пропасть одна фаза,там всегда пропадают все три ,можно упростить(удешевить) схему
Реле выбора фаз всегда будет работать на одной(приоритет выбора реле) фазе,при нормальном питании.
Необходимо отключить в настройках реле,режим возврат на приоритетную фазу,после восстановления на ней напряжения.
Виктор_:
--- Цитата: Dcent25 от 05.05.2013, 10:47:07 ---1. КМ-9 НО лишний .
2. Там где трехфазный ввод очень редко может пропасть одна фаза,там всегда пропадают все три ,можно упростить(удешевить) схему
3. Реле выбора фаз всегда будет работать на одной(приоритет выбора реле) фазе,при нормальном питании.
Необходимо отключить в настройках реле,режим возврат на приоритетную фазу,после восстановления на ней напряжения.
--- Конец цитаты ---
1. Дайте гарантию, что KM-7 будет включаться ПОСЛЕ размыкания контактов КМ-9.1/2/3/4 Не можете? Значит не лишний.
2. Я понимаю, 6 страница темы, многое уже забылось, поэтому освежу вашу память: Изначально было 3 3ф ввода. Затем поставщики срезали 1ф с одного ввода, 2ф с другого и оставили 1 полноценный. Исходя из этого утверждать про редкость исчезновения фаз несколько самонадеянно. Да и как бы редко они не пропадали, пусть всего раз в несколько лет, лучще быть к этому готовым заранее.
3. А никто и не собирался включать режим приоритета фаз, ибо к чему прыгать туда-сюда попусту. За совет спасибо.
Навигация
Перейти к полной версии