Тематический раздел > Электрощит
АВР: три ввода трехфазных, один вывод однофазный.
dcent25:
Y1 РВФ-01(2) - подключить после КМ9-4
Виктор_:
--- Цитата: Dcent25 от 04.05.2013, 00:13:03 --- Y1 РВФ-01(2) - подключить после КМ9-4
--- Конец цитаты ---
Согласен. Упустил. Слишком рисованием увлёкся, вместо проектирования.
Виктор_:
Готово.
dcent25:
На вводной автомат РВФ-01(1) я бы подключил ввод с двумя фазами и одной фазой ,а на РВФ-01(2) подключил трехфазный ввод и увеличилбы время до 5сек.
Чтобы при пропадании например однофазного ввода на РВФ-01(1) ,при перещелкивании не подключился РВФ-01(2).Уже когда пропадет и ввод с двумя фазами и с одной фазой,только тогда подключатся фазы трехфазного ввода.
Еще на включение КМ8, пневматическое реле времени РВП72, на 1-2Сек.
Виктор_:
--- Цитата: Dcent25 от 04.05.2013, 00:53:58 ---1. На вводной автомат РВФ-01(1) я бы подключил ввод с двумя фазами и одной фазой ,а на РВФ-01(2) подключил трехфазный ввод и увеличилбы время до 5сек.
Чтобы при пропадании например однофазного ввода на РВФ-01(1) ,при перещелкивании не подключился РВФ-01(2).Уже когда пропадет и ввод с двумя фазами и с одной фазой,только тогда подключатся фазы трехфазного ввода.
2. Еще на включение КМ8, пневматическое реле времени РВП72, на 1-2Сек.
--- Конец цитаты ---
1. Ок
2. Да они охренели такие цены ломить! Натурально проще поставить транс недорогой 220/12 и спаять на монтажке схему реле времени из десятка деталек. Встанет рублей в 400, и то только из-за транса.
---
О, нашёл по 700 р. А то ткнулся в пару мест, а там в одном 2800 р., а во-втором "по супервыгодной цене" 1600 р.
Навигация