Тематический раздел > Электрощит

АВР: три ввода трехфазных, один вывод однофазный.

<< < (7/17) > >>

Виктор_:

--- Цитата: Dcent25 от 03.05.2013, 17:54:35 ---Y1;Y1 - контролирует напряжение после контактов КМ1-1; КМ2-1; КМ3-1.

--- Конец цитаты ---

Согласен с замечанием.
Есть ещё вероятность слипания фаз, если один, или более контакторов К1-К2-К3 и\или К4-К5-К6 залипнет.

dcent25:
Поставьте дополнительные 3 нормально закрытые контакты КМ-7 НЗ ,в цепь КМ4-1;КМ5-1;КМ6-1.
А контакт КМ8-1 подключите после КМ7 НЗ, и выставьте время срабатывания РФ-01(1) меньше РФ-01(2).
Пределы по напряжению ,должны быть:
- при превышении напряжения -максимальные ;
- при понижении   напряжения - минимальные
Еще раз повторюсь для нормальной работы автоматики  фазировка обязательна!

Виктор_:

--- Цитата: Dcent25 от 03.05.2013, 20:45:50 ---1. Поставьте дополнительные 3 нормально закрытые контакты КМ-7 НЗ ,в цепь КМ4-1;КМ5-1;КМ6-1.
2. А контакт КМ8-1 подключите после КМ7 НЗ, и выставьте время срабатывания РФ-01(1) меньше РФ-01(2).
3. Пределы по напряжению ,должны быть:
- при превышении напряжения -максимальные ;
- при понижении   напряжения - минимальные
4. Еще раз повторюсь для нормальной работы автоматики  фазировка обязательна!

--- Конец цитаты ---

1. Как увеличить количество НЗ у КМ (штатно 1 НЗ и 1 НО)? Разумно ли ставить НЗ в разрыв силовой цепи, выдержит он такие токи?
2. То же самое - ток выдержит? На схеме tВКЛ РВФ указано шрифтом в 20 пунктов.
3. Ок
4. Ещё раз повторюсь - РВФ не требует никакой фазировки. Нагрузка не требует никакой фазировки. Что там с чем и зачем фазировать?

dcent25:
А вообще какая мощность вашей нагрузки(6ти ББП)?
Увеличить количество НЗ  ,можно установкой пускателя с силовыми нормально закрытыми контактами.

Виктор_:

--- Цитата: Dcent25 от 03.05.2013, 21:44:26 ---1. А вообще какая мощность вашей нагрузки?
2. Увеличить количество НЗ  ,можно установкой пускателя с силовыми нормально закрытыми контактами.

--- Конец цитаты ---

1. В первом сообщении - 4 кВт по выходу в режим, пусковой ток неизвестен. Это не ББП, это импульсные блоки питания.
2. Ок.