Автор Тема: Как правильно разделить PEN  (Прочитано 34292 раз)

Оффлайн паровос

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 46
  • паровос - ученик
    • E-mail
Общий автомат (3),опс,счетчик стоят в ТП. От ТП до коттежда, по опорам кинут провод СИП 4-16 и заходит в ощий щит коттеджа (согласно проекта. Система заземленияTN-C-S,т.е PEN проводник (глухозаземленная неитраль трансформатора).Дальше фазы на общий автомат трешку, а четвертый провод на автомат однушку и с него на нулевую колодку (автомат ставлю чисто для перехода с СИПа на медь) Дальше от независимого контура коттеджа вывожу провод РЕ на нулевую колодку, но уже свою. То есть получилось две разные нулевые колодки типа N и PE
 Нужно ли ставить перемычку между этими колодками?
И нужно ли ставить перемычку между этими колодками если вместо общего автомата поставлю дифференциальный ВД 300mA
электрофорум, форум электриков

Оффлайн игорь.с

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 103
  • игорь.с - ученик
    • E-mail
Re: Как правильно разделить PEN
« Ответ #1 : 28.04.2013, 19:58:15 »
перемычку поставить надо, для уравнивания потенциалов рабочего и защитного ноля
 автомата с РЕН  уберите, на СИП опрессуйте медно-алюминевый наконечник, вот вам и переход на медь
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Re: Как правильно разделить PEN
« Ответ #2 : 28.04.2013, 20:15:19 »
Нужно ли ставить перемычку между этими колодками?
И нужно ли ставить перемычку между этими колодками...

Только при условии наличия повторных заземлителей на линии.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн паровос

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 46
  • паровос - ученик
    • E-mail
Re: Как правильно разделить PEN
« Ответ #3 : 28.04.2013, 20:23:17 »
СИП не всунуть в нулевую колодку,вот и ставлю автомат для перехода на медь шестерку,ноль общий беру этот автоматик номинала больше общего
а если вместо простого общего автомата ставлю дифференциальный,при установке перемычки между колодками N и PE?не будет ли его вышибать,у меня как то такое уже было,разорвал перемычку и все заработало
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: Как правильно разделить PEN
« Ответ #4 : 28.04.2013, 21:14:34 »
После УЗО перемычку ставить ни в коем случае нельзя !
До УЗО сколько угодно.
Переход нуля СИП сделайте через кусок медной шины .

Dcent25

Оффлайн паровос

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 46
  • паровос - ученик
    • E-mail
Re: Как правильно разделить PEN
« Ответ #5 : 28.04.2013, 21:40:04 »
а до диф автомата ставить то и не куда. По идее при установке счетчика в ТП за 150 метров от коттеджа сетевики и должны были там разделить PEN проводник ,то есть приходит один провод прямо со счетчика,и он как бы N,и заходит сразу на диф автомат,и тогда никакои перемычки между колодками N и PE ставить нельзя,и местый контур будет нужен только для случая обрыва провода N ну и для грозозащиты
электрофорум, форум электриков

Оффлайн михал палыч

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 286
  • михал палыч - ученик
Re: Как правильно разделить PEN
« Ответ #6 : 28.04.2013, 21:45:43 »
Цитировать
СИП не всунуть в нулевую колодку,вот и ставлю автомат для перехода на медь шестерку
Есть вот такие или подобные -Клемма RK 35/35N проходная арт.1512.2 бежевая 35мм2 125А ширина 16мм («Conta-Clip», Германия), ставятся на дин-рейку.На вход ставите сип, а на выходе два провода по меди на шины ноль и РЕ(по этому сечение 35мм2), так бутет правильней.А  от нулевой шины провод на ДИФ.
« Последнее редактирование: 28.04.2013, 21:48:30 от михал палыч »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн паровос

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 46
  • паровос - ученик
    • E-mail
Re: Как правильно разделить PEN
« Ответ #7 : 28.04.2013, 21:52:40 »
Вот за информацию такую спасибки...не доводилось такую штучку видеть,а из автоматов на какую фирму упасть лучше...ну чтоб не космические цены
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: Как правильно разделить PEN
« Ответ #8 : 28.04.2013, 21:58:42 »
....местный контур будет нужен только для случая обрыва провода N ну и для грозозащиты
С местного контура  и заводите на PE проводник.....
А на молниезащиту необходима выполнить ещеодно заземляющее устройство еще .
Использовать.местный контур для случая обрыва провода N нельзя.
.... Система заземленияTN-C-S,т.е PEN проводник (глухозаземленная неитраль трансформатора)...

Подвод к вам от ТП воздушной линией и какой длины?
« Последнее редактирование: 28.04.2013, 22:05:27 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн паровос

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 46
  • паровос - ученик
    • E-mail
Re: Как правильно разделить PEN
« Ответ #9 : 28.04.2013, 22:03:01 »
местный контур только для заземления,я не имел в виду использовать его как N
электрофорум, форум электриков