« Ответ #10 : 27.04.2013, 21:27:07 »
Нагреваться может и от вилки.
Попадался мне обогреватель UFO на 3 кВт, так его литая вилка постоянно грелась градусов до 60 за ночь, независимо от бренда - производителя розетки.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн andrey

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 48
  • andrey - ученик
Re: розетки
« Ответ #11 : 27.04.2013, 22:08:09 »
где такой блок розеток купить Вы его вскрывали?  когда покупали? где мне купить такую ВЕЩЬ живу в  ленинградской обл.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Re: розетки
« Ответ #12 : 27.04.2013, 22:25:50 »
andreyРозетка серии "прима" по лицензии шнайдер электрик делается в россии
(не исключаю что в китае) но качество хорошее.
http://www.minimaks.ru/contacts/minimaks_spb/ посмотрите здесь

Rocket Давайте называть вещи своими именами. Соединение вилка - розетка
греется либо из-за слишком тонкого материала контактной группы,
либо недостаточной упругости контактов розетки. Второй случай особенно
проявляется если часто передергивать вилки разных со штеккерами диаметров.
Возможно плохое соединение провода и контакта розетки или вилки.
Но производитель с именем как правило так не опускается.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн andrey

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 48
  • andrey - ученик
Re: розетки
« Ответ #13 : 27.04.2013, 23:25:33 »
Я вообще разуверился во ВСЕХ разъёмах больше3КвТ Менял 5 разных  Остановился на древних60-х годов\по габаритам\только им доверие Всё плавиться \раньше хоть пластмасса на элекроизделиях держала до 120 градусов \ дурдом
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Re: розетки
« Ответ #14 : 27.04.2013, 23:29:34 »
Больше 3 кВт надо уже не бытовые разъемы применять.
Хоть на них и написано 16А но навряд для длительной
нагрузки таким током они сгодятся.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Rocket

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 294
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
  • работа: Аварийно-техническая служба ЖЭК
Re: розетки
« Ответ #15 : 28.04.2013, 04:07:38 »
Rocket  Давайте называть вещи своими именами. Соединение вилка - розетка
греется либо из-за слишком тонкого материала контактной группы,
либо недостаточной упругости контактов розетки. Второй случай особенно
проявляется если часто передергивать вилки разных со штеккерами диаметров.
Возможно плохое соединение провода и контакта розетки или вилки.
Но производитель с именем как правило так не опускается.
Можно еще добавить что дешёвые розетки греются из-за стальных контактов вместо латунных, от неудачной конструкции розеток (там где ток протекает по резьбе через стальной винт), часто в разборных вилках провод типа пв-3 подключается без втулочных наконечников.
В случае с обогревателем, есть подозрение на заводской брак в вилке.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн михал палыч

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 286
  • михал палыч - ученик
Re: розетки
« Ответ #16 : 28.04.2013, 14:09:41 »
Цитировать
В случае с обогревателем, есть подозрение на заводской брак в вилке. 
Не только, может быть занижено сечения шнура или такая схема- сетевой провод греется от тенов нагревателя(встречается довольно часто) .
Цитировать
  часто в разборных вилках провод типа пв-3 подключается без втулочных наконечников
А вот их поставить проблематично ;D, а если вилка под кольцо-что ставить. :P
« Последнее редактирование: 28.04.2013, 14:17:31 от михал палыч »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн DAIM

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 464
  • DAIM - абитуриентDAIM - абитуриент
    • E-mail
  • работа: Электромир (Белгород)
Re: розетки
« Ответ #17 : 29.04.2013, 13:41:58 »
кстати как определить качество розетки? Купил -основа -керамика -контакты 0,5мм Заявлено 16 а  чайник 1,6  КвТ  2-5 кипечения и нагрев розетки градусов 70 \в помойку\розетку\

Во-первых перестаньте вы молиться на эту керамику! Розетки с керамикой выпускают сейчас только китайцы и еще несколько производителей на территории СНГ, у которых старое оборудование. Даже белорусы и турки в новых сериях отказываются от керамики! Какой толк от китайской керамики, если там контакты чуть ли не из фольги сделаны?!

А серия Прима выпускалась еще до тех времен, когда Вессен купил Шнайдер. После прихода Шнайдера лишь слегка подновили дизайн.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Rocket

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 294
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
  • работа: Аварийно-техническая служба ЖЭК
Re: розетки
« Ответ #18 : 30.04.2013, 01:15:36 »
может быть занижено сечения шнура или такая схема- сетевой провод греется от тенов нагревателя(встречается довольно часто).
в моём случае грелась только вилка, шнур был холодный. Нагреватель был повёрнут в сторону противоположную розетке и находился на расстоянии 1,5 метра от стены.
Цитировать
А вот их поставить проблематично ;D, а если вилка под кольцо-что ставить. :P
Если через вилку будет прортекать большой ток, более 10А (электроплиты и т. п.), я устанавливаю такие наконечники,
 опрессовываю их и сверху пропаиваю ПОС припоем.
электрофорум, форум электриков