Автор Тема: схема подключения реверсивного пускателя  (Прочитано 62939 раз)

Алексей 7777

  • Гость
Добрый день! помогите пожалуйста подключить реверсивный пускатель, по схеме пробовал не получилось(  позже скину фото пускателей и кнопок, нарисуйте на фото схему. За ранее спасибо.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн xyhta1703

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 257
  • xyhta1703 - абитуриентxyhta1703 - абитуриент
  • Написано «земля» — не верь И провод тестером прове
    • E-mail
  • работа: Электромонтер в ЖРП
  • тел: samsung
Вам что требуеться зделать лучше опишите просто есть схемы реверсного пуска двигателей но там 2 пускателя и три кнопки одна из них стоп и две пуск а у пускателя всего два вида контактов ормально замкнутые и нормально разомкнутые объясните что вам нужно чтоб понятьней было. Если по принципу включил питание и движок заработал а захотел его направление вращения изменил то это другое но если честно то неправильно
Я трижды папа.

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
схема и подробное описание
http://electro.narod.ru/instructions/reverser.htm

выложите фотографии вашего оборудования, наглядно его соединю
примерно так, отображу



http://electro.narod.ru/instructions/plan-scheme_connection_electric_motor.htm

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Алексей 7777

  • Гость
Да там два пускателя и три кнопки...предоставляю рисунок.

« Последнее редактирование: 16.07.2016, 11:25:11 от electro »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн lomata

  • Нагрузка
  • **
  • Сообщений: 16
  • lomata - ученик
    • E-mail
  Самое интересное на рисунке - в самом низу - ВИЛКА!:) Как на одной фазе реверс совершить? Ведь это смотря что за двигатель, схема включения, и тд.
электрофорум, форум электриков

Алексей 7777

  • Гость
Мне просто нужно чтоб пускатель выполнял свои функции без подключения к двигателю(наглядный пример его работы) для этого достаточно одной фазы. Сам видел как это работает
электрофорум, форум электриков

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
Да там два пускателя и три кнопки...предоставляю рисунок.


т.к. вы не объяснили для чего эта схема, чем она будет управлять, пишу стандартную без примочек схему
вот схема подключения кнопок, т.к. вы указали вилку на 220 Вольт, я понял что у вас сложности со схемой управления

лучше схему смотреть через внешнюю ссылку
http://electro.narod.ru/images/revers_plan.jpg



обычно красная кнопка, это СТОП, подключается на фазный повод, в обычном состоянии ее контакты замкнуты (нормально закрытые, NC), при нажатии ее контакты разрываются и схема полностью обесточивается, через нее ток проходит до кнопок включения, назовем их ВПЕРЕД (желтая) и НАЗАД (черная)

принцип работы у них одинаковый поэтому рассмотрим только одну половину, в обычном состоянии их контакты разомкнуты (нормально открытые, NO), при нажатии их контакты замыкаются и они подают ток дальше по схеме

при нажатии желтой кнопки, ток по красным проводам идет на нормально закрытые контакты магнитного пускателя МП2, на этой модели пускателя они обычно сбоку

это делается для того чтобы в случае ошибочно нажатия черной кнопки не произошло короткое замыкание, т.к. при включенном пускателе МП2, его нормально закрытые контакты будут разомкнуты и не будут проводить ток

через этот контакт красным проводом питание подается на один из концов катушки магнитного пускателя МП1, а на другой конец катушки магнитного пускателя, уже подключен ноль
магнитный пускатель втягивает свои силовые контакты

что бы при отпускании желтой кнопки пускатель вновь не отключился, кнопку шунтируют, оранжевые провода, нормально открытыми контактами магнитного пускателя МП1, на этой модели пускателя они сверху, рядом с силовыми контактами, обычно меньше по размеру

в итоге фазное питание на катушку пускателя будет подано через свои нормально открытые контакты

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн xyhta1703

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 257
  • xyhta1703 - абитуриентxyhta1703 - абитуриент
  • Написано «земля» — не верь И провод тестером прове
    • E-mail
  • работа: Электромонтер в ЖРП
  • тел: samsung
Схема 1 если реле только с нормально разомкнутыми контактами, а схема 2 если есть как нормально замкнутые так и нормально разомкнутые контакты.

« Последнее редактирование: 16.07.2016, 11:24:49 от electro »
Я трижды папа.

Алексей 7777

  • Гость
Всем Большое спасибо... особенно ELECTRO за детальный рисунок по цепям управления.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Серый

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 590
  • Серый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажер
    • E-mail
  • работа: до седьмого пота...
  • тел: НТС :-)
Осмелюсь заметить одну, на мой взгляд, немаловажную деталь. Приведенные пускатели на рисунках - это обычные ПМЕ-111 или 211 нереверсивного исполнения. Из них можно собрать реверсивный. Но блокировка при этом будет реализована только электрическая. А это опасно. Есть подобные пускатели, собранные на общей шине именно в реверсивном исполнении. Там уже схема вся собрана и остается только питание подвести и кнопки подключить. Там имеется механическая блокировка, которая частенько спасает от встречного включения двух фаз в силовых контактах. Тогда бабахает и контактная система пускателей "залипает".
электрофорум, форум электриков