Тематический раздел > Контакторы и пускатели

схема подключения реверсивного пускателя

<< < (3/3)

NAIVE:

--- Цитата: Серый от 18.10.2011, 23:22:01 ---Осмелюсь заметить одну, на мой взгляд, немаловажную деталь. Приведенные пускатели на рисунках - это обычные ПМЕ-111 или 211 нереверсивного исполнения. Из них можно собрать реверсивный. Но блокировка при этом будет реализована только электрическая. А это опасно. Есть подобные пускатели, собранные на общей шине именно в реверсивном исполнении. Там уже схема вся собрана и остается только питание подвести и кнопки подключить. Там имеется механическая блокировка, которая частенько спасает от встречного включения двух фаз в силовых контактах. Тогда бабахает и контактная система пускателей "залипает".

--- Конец цитаты ---
Что-то помнится, что механическая блокировка у реверсивных пускателей не у всех. А вот правильное подключение без мех.блокировки обязательно должно включить блокировку и на самих пускателях, и на кнопках. По моему опыту, схема на 100% безопасная. Хотя согласен, что мех.блокировка в общем-то не помешает.А схему сборки и подключения всегда можно найти в любом поисковике.

Серый:
А по моему опыту схема иногда допускает встречное включение и две фазы залипают. Особенно когда пускатели не новые. Хотя и новые они с люфтами уже бывают. Так что если на каком-нибудь токарном полуавтомате случалось залипание несколько раз подряд, то лечилось оно только механической блокировкой.

xyhta1703:
Серый это если ты про мои рисунки то рисунок под римской цифрой 2 как раз и подразумевает мех.блокировку

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[*] Предыдущая страница

Перейти к полной версии