Собрали мне щит на ЕКФ автоматах, в том числе через два автомата подключены два асинхронных двигателя 4.5 кВт, один двигатель сгорел, поменял, через неделю сгорел, я весь ПМ перетрёс, на контактах даже тёмного пятна небыло, стоят по мощности в несколько раз больше и 1983 года выпуска, до этого не пользовались. Подобрал тепловое реле, оно стало срабатывать. В общем после танцев с бубном догадался поменять автомат, теперь все работает.
Вскрытие автомата показало нагар на контакте в одной из фаз помимо контакта, где то сбоку от прижимного пятака, остальные автоматы пока работают.
На другом обьекте замкнули тены на отопление и вышибло ЕКФ 32 А и следующий за ним ИЭК и параллельный с ним установленный рядом, котёл починил, при нагреве автомат стало вышибать, поехал покупать в радиусе пяти км, во всех магазинах только ЕКФ и еще ТДМ электрик.
Разобрал автомат который выбивало, там всё обгорело с одного раза.
Вывод сделал,что автоматы ЕКФ может и хорошие, но одноразовые.
Энергетик которого давно знаю, в том месяце жаловался, что все замеры в норме, начинает линию нагружать, одна фаза начинает "плавать" работать прерывисто, посоветовал ему найти в цепи автомат ЕКФ и поменять))) он нашел, проблема ушла.