vovan5150: ...все как бы работает, но есть одно НО: иногда бывает, что реле на плате не замыкается, а просто тупо прощелкивает и пропускает сигнал на замыкание контактов, в связи с чем соответственно контактор тоже не срабатывает....
Плата с 28-ю релюшками, внешне очень похожая на обсуждаемую, два десятка лет работает на германской колбасной печи NESS, по командам от контроллера программно управляет массой магнитных пускателей, пневмоклапанов, пневмозадвижек и пр.
Все индуктивные исполнители (катушки пускателей, пневмоклапанов) работают на 220 В. и обязательно зашунтированы RC-цепочками (последовательно включенными 10...50 Ом и 0,1 мкФ х 600 В.).
Дважды проявлялись аналогичные описанным ТС прощелкивания реле без срабатывания исполнительных катушек, из-за того, что подгорали контакты реле (видимо, RC-цепочки электрик забывал ставить после замены пускателей - они же не вечные). Из 28-и реле не все задействованы в программах управления, переставил два реле на место поврежденных - и все работает дальше.
Все гораздо проще, не требуется вообще-то ни оптопары применять, ни ТТР, хотя конечно не повредит надежности работы... А в цепях переменного тока при индуктивных исполнителях обязательны шунтирующие RC-цепочки на катушках...