Автор Тема: USB плата-реле в связке с контактором  (Прочитано 19215 раз)

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Подскажите пожалуйста, как мне ее реализовать?
Развязку можно через оптопары схимичить.
Типа ... контроллер управляет не реле, а светодиодами, которые в свою очередь тиристорами, а последние уже контакторами.
Я ...  "ступил"?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн drug

  • Контроллер
  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 225
  • drug - студентdrug - студентdrug - студент

Цитировать
vovan5150: ...все как бы работает, но есть одно НО: иногда бывает, что реле на плате не замыкается, а просто тупо прощелкивает и пропускает сигнал на замыкание контактов, в связи с чем соответственно контактор тоже не срабатывает....
 
   Плата с 28-ю релюшками, внешне очень похожая на обсуждаемую, два десятка лет работает на германской колбасной печи NESS, по командам от контроллера программно управляет массой магнитных пускателей, пневмоклапанов, пневмозадвижек и пр.
   Все индуктивные исполнители (катушки пускателей, пневмоклапанов) работают на 220 В. и обязательно зашунтированы RC-цепочками (последовательно включенными 10...50 Ом и 0,1 мкФ х 600 В.).
   Дважды проявлялись аналогичные описанным ТС прощелкивания реле без срабатывания исполнительных катушек, из-за того, что подгорали контакты реле (видимо, RC-цепочки электрик забывал ставить после замены пускателей - они же не вечные). Из 28-и реле не все задействованы в программах управления, переставил два реле на место поврежденных - и все работает дальше.
   Все гораздо проще, не требуется вообще-то ни оптопары применять, ни ТТР, хотя конечно не повредит надежности работы...  А в цепях переменного тока при индуктивных исполнителях обязательны шунтирующие RC-цепочки на катушках...
электрофорум, форум электриков

Оффлайн vovan5150

  • Напряжение
  • ***
  • Сообщений: 20
  • vovan5150 - ученик
Спасибо за совет! А RC цепочка вешается на фазу, которая при замыкании реле на плате идет к контактору?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
... RC цепочка вешается на фазу, которая при замыкании реле на плате идет к контактору?


http://electroforum.su/index.php/topic,1329.msg15799.html#msg15799


« Последнее редактирование: 26.04.2013, 02:08:48 от dcent25 »

Dcent25

Оффлайн drug

  • Контроллер
  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 225
  • drug - студентdrug - студентdrug - студент
Цитировать
... А RC цепочка вешается на фазу, которая ...
   
    RC-цепочка называется "шунтирующая", т.е. параллельная (чаще индуктивной нагрузке, можно - защищаемым контактам, или в оба места)
« Последнее редактирование: 26.04.2013, 13:13:45 от drug »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Rocket

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 294
  • Rocket - ученик
  • Слава Україні!
  • работа: Аварийно-техническая служба ЖЭК

Цитировать
Особенности RC-цепи: необходимость применения высококачественных конденсатора и резистора. Конденсатор следует применять только с пленочным или бумажным диэлектриком, керамические конденсаторы для высоковольтных искроза-щитных цепей непригодны. При выборе резистора необходимо помнить, что на нем при переходном процессе рассеивается большая мощность. Можно рекомендовать применять для RC-цепей резисторы мощностью 1-2 Вт, причем обязательно следует проверить, рассчитан ли резистор на высокое импульсное напряжение самоиндукции. Лучше всего применять проволочные резисторы, но хорошо работают и металлопленочные или углеродные с заливкой керамическими компаундами.

Цитировать
При установке искрогасящей цепи параллельно контактам на переменном токе при разомкнутых контактах реле через нагрузку будет протекать ток утечки, определяемый импедансом RC-цепи. Если нагрузка не допускает протекания тока утечки или это нежелательно по схемотехническим соображениям и в целях безопасности персонала, то необходимо устанавливать RC-цепь параллельно нагрузке.

Цитата взята тут http://www.atof.ru/pea/relay/rl_052.shtml
электрофорум, форум электриков