Тематический раздел > Электроника и автоматика
USB плата-реле в связке с контактором
vovan5150:
Всем привет. Имеется usb реле плата на 16 каналов вот такая
Питание на плату идет от БП 12 вольт 1 А. Соединена с пк через USB.
В общем, мне нужно с помощью этой платы управлять силовыми нагрузками через реле. Для этого я, в качестве вспомогательного реле, я использую контакторы с катушкой ~250V, 25 А. При управлении через Пк все как бы работает, но есть одно НО: иногда бывает, что реле на плате не замыкается, а просто тупо прощелкивает и пропускает сигнал на замыкание контактов, в связи с чем соответственно контактор тоже не срабатывает. И Иногда бывает, что плата вообще перестает воспринимать сигналы от USB, т.е. сигнал то на плату приходит (загорается светодиод RX), но реле не работают. Помогает только обрыв питания 12 вольт с последующим включением.
Сразу говорю, когда использовать реле без контакторов, все четко работает, никаких холостых и залипаний нет.
Еще делал эксперимент с твердотельным реле (упр.напр 3-30 VDC, для коммутации нагрузок до 40 А напряжением 40-400 VAC). Все работает четко. Вообще думал даже твердотелки поставить между реле и контактором, но почему-то не хочет работать.
Пожалуйста, помогите разобраться и решить проблему, нужно очень срочно!
Rocket:
Возможно БП у Вас слабый, напряжение проседает и реле не может нормально замкнуть контакты?
vovan5150:
Это первое, о чем подумал, ставил разные БП, бесполезно. Замерил, все нормально. Тут проблема кроется в другом и никак не могу понять(( Когда контактор не подключен к реле или использую твердотельное реле вместо контактора - все отлично работает.
Rocket:
На форумах пишут что пускатель при включении или выключении может выдавать помехи в сеть, эти помехи могут влиять на работу контроллера.
vovan5150:
Я слышал об этом, но вопрос: как подавить эти помехи? (кроме как использовать твердотельные реле вместо контакторов)
Навигация
Перейти к полной версии