Автор Тема: Энергосберегающая лампа - странное поведение  (Прочитано 20854 раз)

Оффлайн xyhta1703

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 257
  • xyhta1703 - абитуриентxyhta1703 - абитуриент
  • Написано «земля» — не верь И провод тестером прове
    • E-mail
  • работа: Электромонтер в ЖРП
  • тел: samsung
Заменили АППВ на АВВГ и нонсенс пропал. Что было до сих пор не пойму. :o
Теперь с этого момента надо подробно.
Люминька плоская на три провода? замена игрока на кабельный вариант, там где три жилы "витой парой" идут?

Витая пара у электронщиков приветствуется в питании цепей постоянки, для уничтожения переменки...
найти бы еще развернутую схемы лампы моргушки (как они там реализовали схему пробоя газа).

Провода от выключателя до коробки,в параллели с розеточными примерно 3 метра,
Провод обычный АППВ2*2,5 меняли на АВВГ 3*2,5(другой не возят поэтому третья жила остается как резерв.)  Предположение есть конечно что изоляция была виной но доказательства нет. А провода часто идут в потолочных каналах а гнездо для люстры обычно используется как Р/коробка у проводов идущих на розетки только вот на кой ляд не знаю :o
Я трижды папа.

Оффлайн Aлександр

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 306
  • Aлександр - ученик
  • Теория + Практика
    • E-mail
  • работа: ГБУ АО ..... гл. Энергетик
Вообще ни каких , ассоциаций с витой парой ...
И индекс П , здесь не причем . ВВГ , АВВГ , ВВГнг и т.д. не обязательно будут круглыми.
Чуток приглядеться и можно заметить разницу, а если упереться то можно игнорировать второй рисунок и твердить - такого в природе нет, не существует потому что не обязательно круглые
или все такаки "она вертиться"?
Можно было сначала уточнить какой формы был АВВГ, а потом цепляться к "витой паре"
Хотя тема обсуждение не форма кабеля, а поведение ЭСЛ
« Последнее редактирование: 22.04.2013, 08:49:56 от Aлександр »
Напряжение пробивает, а ток добивает!

Оффлайн kopernic

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 103
  • kopernic - ученик
  • Что сгорит, то не сгниет.
  • Skype: kopernic6
  • работа: Городская аварийная служба. (Воронеж)
Главное отличие этих проводов, изображенных на рисунке в их  изоляция .
И где там увидали , на втором рисунке, что бы, два провода были свиты в пару.
Витая пара ,это кабель связи.
Чем опасен ток?
-Тем , что он невидимый.

Оффлайн DAIM

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 464
  • DAIM - абитуриентDAIM - абитуриент
    • E-mail
  • работа: Электромир (Белгород)
Смотрю, тут уже все и забыли про суть темы. Так вот: виновата лампочка - купите другую, но получше и не будет у вас она моргать.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Aлександр

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 306
  • Aлександр - ученик
  • Теория + Практика
    • E-mail
  • работа: ГБУ АО ..... гл. Энергетик
Витая пара ,это кабель связи.
Немецкая точность...
Я Вас понял - Кабель это не витая пара. А витая пара это кабель связи... И "лапша" - это изделие из муки
Напряжение пробивает, а ток добивает!

Оффлайн kopernic

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 103
  • kopernic - ученик
  • Что сгорит, то не сгниет.
  • Skype: kopernic6
  • работа: Городская аварийная служба. (Воронеж)
По этому она и моргает , что эл.кабель с витой парой сравнивают... :)
Чем опасен ток?
-Тем , что он невидимый.

Оффлайн Aлександр

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 306
  • Aлександр - ученик
  • Теория + Практика
    • E-mail
  • работа: ГБУ АО ..... гл. Энергетик
Смотрю, тут уже все и забыли про суть темы. Так вот: виновата лампочка - купите другую, но получше и не будет у вас она моргать.
Согласен... Однако хочется узнать чего такое в схему пуска накрутили, что накапливается столько энергии для моргания лампы.
Обещал узнать у коллеги как он расправился со своей моргающей лампой. Докладываю - 1. Выключатель был с индикацией. 2. "вылечить" не успел, сдохла на 8ой день работы...
А моя (дешевая), почти год работает...
Напряжение пробивает, а ток добивает!

Оффлайн Aлександр

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 306
  • Aлександр - ученик
  • Теория + Практика
    • E-mail
  • работа: ГБУ АО ..... гл. Энергетик
По этому она и моргает , что эл.кабель с витой парой сравнивают... :)
Прежде чем делать выводы, может стоит уточниться... Никто кабель с витой парой не сравнивал... (У витой пары два провода скручены и этих скрученных пар в кабеле может быть не одна... В кабеле провода укладываются параллельно, но по растянутой спирали), однако эффект витой пары в таком кабеле присутствует... Точно так же как как рассматривать "лапшу" и витую пару - хотя оба типа используется в связи...
Уточняю - "Лапша" это двухпроводный плоский кабель связи, не имеет ничего общего с мучным полуфабрикатом.
Напряжение пробивает, а ток добивает!

Оффлайн Aлександр

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 306
  • Aлександр - ученик
  • Теория + Практика
    • E-mail
  • работа: ГБУ АО ..... гл. Энергетик
В общем то, я понял причину моргания, и способы устранения... если больше нет вариантов - тему можно закрывать?
Напряжение пробивает, а ток добивает!

Оффлайн DAIM

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 464
  • DAIM - абитуриентDAIM - абитуриент
    • E-mail
  • работа: Электромир (Белгород)
Есть три простых варианта: поменять лампочку, поменять выключатель (разные типы подсветки по разному влияют), заменить КЛЛ в том рожке люстры, куда приходит первично провод, на ЛОН (остальные оставить КЛЛ). Покупать нужно лампу подороже с более сложной схемотехникой ЭПРА. Понятно, что моргание происходит из-за накопления энергии в конденсаторе, который  любом случае присутствует в ЭПРА, а вот, что не дает ей моргать - не в курсе.
В инете еще читал рекомендации о шунтировании лампочки резистором и конденсатором, но рядом же автор этого пишет про " если взять "Индикаторную отвёртку" и прислонить к контактному проводу, то когда будет гореть индикатор - электрики говорят: "Фаза плюс" (Фаза  +), если нет: "Фаза ноль" (Фаза 0)"... Мдя... "Фаза ноль" - это вообще круто!