Автор Тема: Подключение 500 ТЭНов  (Прочитано 23135 раз)

Оффлайн Станислав

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 38
  • Станислав - ученик
    • E-mail
Re: Подключение 500 ТЭНов
« Ответ #30 : 10.12.2013, 00:07:08 »
Да чуть не забыл - поставили еще и цифровой амперметр, показывает в среднем по 150-310А в каждой фазе в зависимости от температуры. Ну и недостаток от ТРМ свет над головой скачет напряжение, думаю недостаток мощи на трансформаторной станции, переподключили на другую станцию)
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Aлександр

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 306
  • Aлександр - ученик
  • Теория + Практика
    • E-mail
  • работа: ГБУ АО ..... гл. Энергетик
Re: Подключение 500 ТЭНов
« Ответ #31 : 10.12.2013, 02:03:51 »
Да чуть не забыл - поставили еще и цифровой амперметр, показывает в среднем по 150-310А в каждой фазе в зависимости от температуры. Ну и недостаток от ТРМ свет над головой скачет напряжение, думаю недостаток мощи на трансформаторной станции, переподключили на другую станцию)
Как организован контроль исправности/неисправности ТЭНов?
У тиристорных регуляторов есть такой грешок - помехи в сети создавать
Напряжение пробивает, а ток добивает!

Оффлайн Станислав

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 38
  • Станислав - ученик
    • E-mail
Re: Подключение 500 ТЭНов
« Ответ #32 : 10.12.2013, 18:01:13 »
был предложен такой вариант: через каждый провод по датчику тока с индикацией, но так как эта работа геморройная и затратная, то не ставил такую задачу. Все ТЭНы работают исправно на данный момент, ни один ТЭН не вылетел, благодаря регуляторам мощности sipin. Даже пирометр не пригодился)
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Aлександр

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 306
  • Aлександр - ученик
  • Теория + Практика
    • E-mail
  • работа: ГБУ АО ..... гл. Энергетик
Re: Подключение 500 ТЭНов
« Ответ #33 : 10.12.2013, 20:22:40 »
был предложен такой вариант: через каждый провод по датчику тока с индикацией
можно рассмотреть такой вариант - если пофазное регулирование в тенах соединенных звездой дает нагрузку симметричную, то от одной "звезды" ставить тр-р тока в нулевое сединение... когда исправно на выходе транса около нуля, когда ТЭН в обрыве симметрия нарушается, в нулевой точке будет потенциал, сгорят два потенциала будет больше... недостаток когда три элемнта в звезде в обрыве индикация будет равна исправной
Напряжение пробивает, а ток добивает!

Оффлайн Станислав

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 38
  • Станислав - ученик
    • E-mail
Re: Подключение 500 ТЭНов
« Ответ #34 : 13.12.2013, 01:04:47 »
это удобно, когда 3 элемента в одной группе, а в данном случае -  4 группы по 41-42 тэна, определить исправность в таком случае нереально, не зря поставил цифровой амперметр на входе перед силовиками, визуально показывает одинаковый ампераж :)
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Aлександр

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 306
  • Aлександр - ученик
  • Теория + Практика
    • E-mail
  • работа: ГБУ АО ..... гл. Энергетик
Re: Подключение 500 ТЭНов
« Ответ #35 : 13.12.2013, 21:50:05 »
4 группы по 41-42 тэна...
Я как раз про такой вариант и говорил... внутри каждой группы организовать "звездочки"
Напряжение пробивает, а ток добивает!