Полный ответ по ТЭНам. Были установлены 12 регуляторов мощности (по 6 на каждый стол, из них 3 трм по зоне регулирования по периметру стола, остальные 3 трм по зоне регулирования по центру стола). Регуляторы - однофазные (однофазные дешевле трехфазных). Регуляторы марки SIPIN были применены с компании Delexgroup, там же были и закуплены термоконтроллеры FY400 в количестве 4 штуки. Шкаф имеет размеры 5 метров в длину и 1,7 м в высоту. В шкафу стоят 2 контактора на 400А на 2 стола, 8 промежуточных реле ( из них 4 - для запуска ТРМ с контроллеров и 4 аварийных) За температурой следят контроллеры. Установлены 12 распредблоков для запитки ТЭНов по фазам. Вся работа длилось 1,5 месяца. Конечно жопа чесалась от термостойких проводов(((. управление приводов также была изменена, удалены герконовые датчики))) в горячем цеху они плывут). Запуск был успешным, начальство остался довольным, теперь эксплуатируют агрегат нещадно. За это получил большую премию)))