Автор Тема: Сечение провода!!  (Прочитано 13292 раз)

Оффлайн Aлександр

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 306
  • Aлександр - ученик
  • Теория + Практика
    • E-mail
  • работа: ГБУ АО ..... гл. Энергетик
Re: Сечение провода!!
« Ответ #10 : 18.04.2013, 21:41:20 »
Если отходящие 2,5 мм2, провода в щите не должны быть меньшего сечения.
Сборная информация - На  судах применяют кабели которые прописаны в речном регистре, там минимальное сечение 1,5, для многопроволочной меди
В пассажирских вагонах - тоже самое... Т.Е. в каждой отрасли существуют ограничения на материалы по минимальным допустимым...
При вводе в эксплуатацию социального объекта столкнулся с жадностью... двигатель вентилятора 5,5 кВт по проекту запитали 1,5 кв. мм.
Это предисловие было... Что касается спорного щитка... существует методика расчета не только по току потребления (номинального, максимального) но и тока КЗ... Должна быть обеспечена надежность... не должны провода щита быть "предохранителями".
При этом элементы защиты рассчитываются по своему алгоритму... Сейчас не помню, но на это есть СНиПы...
шины щитов еще рассчитывают на динамическую стойкость...
Тема интересная, попробую найти нормативные документы...
Напряжение пробивает, а ток добивает!

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
Re: Сечение провода!!
« Ответ #11 : 19.04.2013, 07:39:49 »
Спор начался со шкафа управлением освещения вводным автоматом С40А и отходящие11 штук по 20А ! отходящие автоматы Я коммутировал полторашкой с кросмодуля! Теперь шкаф не принимают !
необходимо учитывать что короткое замыкание может также произойти и внутри щита, у которого стоит вводной автомат номиналом 40 Ампер, вводной кабель наверняка не менее 6 кв.мм, вот и сделайте перемычки между групповыми автоматами проводом соответствующим номиналу автомата или сечению вводного кабеля

з.ы.
если нет под рукой норматива, включайте логику и здравый смысл, в электрике все примерно на этом основано

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн DAIM

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 464
  • DAIM - абитуриентDAIM - абитуриент
    • E-mail
  • работа: Электромир (Белгород)
Re: Сечение провода!!
« Ответ #12 : 21.04.2013, 00:38:13 »
P/S
http://electroforum.su/index.php/topic,15.0.html[/url


А вас не смущает, что одна таблица  противоречит другой? Или скажу по-другому, что данные первой таблицы, которая по идее сделана на основе второй, не совпадают со второй?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн михал палыч

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 286
  • михал палыч - ученик
Re: Сечение провода!!
« Ответ #13 : 22.04.2013, 14:05:11 »
Цитировать
А вас не смущает, что одна таблица  противоречит другой? Или скажу по-другому, что данные первой таблицы, которая по идее сделана на основе второй, не совпадают со второй?
Согласен.Привык пользоваться другой.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: Сечение провода!!
« Ответ #14 : 22.04.2013, 16:28:31 »
А вас не смущает, что одна таблица  противоречит другой? Или скажу по-другому, что данные первой таблицы, которая по идее сделана на основе второй, не совпадают со второй?

Нет .
Электрик должен думать ,а не только отверткой махать..... :)
« Последнее редактирование: 22.04.2013, 16:53:36 от dcent25 »

Dcent25

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Re: Сечение провода!!
« Ответ #15 : 22.04.2013, 19:40:31 »
А вас не смущает, что одна таблица  противоречит другой? Или скажу по-другому, что данные первой таблицы, которая по идее сделана на основе второй, не совпадают со второй?

А по-моему это разные таблицы и совпадать они не должны.
Первая - выбор сечения для кабеля
Вторая - прокладка открыто, прокладка одиночными жилами в трубах и тп
электрофорум, форум электриков

Оффлайн михал палыч

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 286
  • михал палыч - ученик
Re: Сечение провода!!
« Ответ #16 : 23.04.2013, 09:58:45 »
Первую можно использовать только как ознакомительную.Делать какие-то расчеты или подбирать оборудование на ее основе  :o.Но это не худшая, в торговых сетях встречал еще  >:(  таблицы по подбору сечения кабеля.Вторая более правильная, т.к. учитывает способы прокладки, но более жесткая чем в российском ПУЭи не учитывает виды изоляции , хотелось знать источник.
электрофорум, форум электриков