Мне доказывают что все силовые автоматы , контакторы в шкафу подключаются не мене чем проводом сечением 2,5 мм квадратных не зависимо от того какой автомат или контактор...
Сечения проводников "должны соответствовать значениям, установленным нормативными документами на аппараты, к которым их присоединяют, или, если такие сведения о проводниках отсутствуют, выбираться по номинальным токам аппаратов."
Про 2,5 мм2 есть требование только на проводники только от ТТ к счётчикам.
Если на собираемый щит есть сопроводительная документация, то там должна быть информация о минимальных сечениях соединительных проводников. По ней и ориентироваться. В противном случае взять в руки ГОСТы на ВРУ и ЩР, там есть информация по выбору сечений.
ГОСТ Р 51732-2001
ГОСТ Р 51778-2001