Электрификация > Аварийная ситуация

Помогите подключить электродвигатель. Из статора выходит 10 проводов.

<< < (2/2)

foxhound:
Таблицу с точными данными пока дать не могу, я тогда не мог уделить ему много времени. Да и если бы мог, что бы это дало?

Это точно электродвигатель вентилятора, т.к. он к нему прикручен и по всему видно, что это не самопал. Выяснил, что движок с вентилятором были частью агрегата отопления. Т.е. вентилятор дул на ТЭНы. И он точно работал от 50Гц (были версии что он 400Гц). Кстати шильдик с характеристиками приклепан к вентилятору, на моторчике ничего нет. В следующий раз я его сфотографирую и запишу все сопротивления. Мож кто-нибудь знает хотя-бы тип движка? Я такой первый раз в жизни видел.

есть и однофазное питание и трехфазное. Мне бы хоть к какому бы подключить.

foxhound:

--- Цитата: Topmo3 от 16.04.2013, 13:01:15 ---
--- Цитата: Вованыч от 16.04.2013, 12:11:24 ---Выложите фото пациента.
--- Конец цитаты ---

--- Цитата: foxhound от 16.04.2013, 07:03:04 ---... «П», «П2», «П4», «П8», «Н2», «Н4», «Н8», «К2», «К4», «К8» ... П-шки между собой звонятся. Н2 звонится с К2, Н4 с К4, Н8 с К8. Сопротивление при этом было от 77 до 394 Ом. ...
--- Конец цитаты ---
И таблицу с точными величинами сопротивлений, между выводами.

--- Конец цитаты ---

Вы эту схему сами нарисовали по моему описанию? Если нет, то от чего эта схема?

foxhound:

--- Цитата: danilll от 16.04.2013, 13:08:35 ---и фото потрахов тоже. это может быть В.-И. движок!

--- Конец цитаты ---

Что такое В.-И. движок?

foxhound:
Нашел! Вот он, гад.

Схемы соединения выводов обмоток (а) и включения двигателей ДМ-3 при и = = 3000 об/мин (б), 1500 об/мин (в), 750 об/мин (г) (R = 400 Ом, 50 Вт; С= 3,5 мкФ, 300 В; Rр = 2 кОм, 1 Вт; Ср = 0,5 мкФ, 500 В, здесь Rр, Cp — рабочие резистор и конденсатор)

Двигатель ДМ-3 — гистерезисный двухфазный трехскоростной реверсивный. Изменение частоты вращения двигателя осуществляется переключением обмоток за счет изменения числа пар полюсов. Крепление двигателя — фланцевое. Режим работы — продолжительный.

Взято с сайта hxxp://www.motor-remont.ru/books/book2/book2p7.htm

Спасибо за участие.  :)

Topmo3:

--- Цитата: foxhound от 17.04.2013, 08:30:51 ---... Вот он, гад...
--- Конец цитаты ---
Рад за Вас ... только ... Вы писали,  " ... пкашки все звонятся ... " (схему по Вашему описанию рисовал :) ) ... а тут они раздельные ... проверьте ... не д.б. "коротыш".

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[*] Предыдущая страница

Перейти к полной версии