Тематический раздел > Электрощит

Проводка в квартире.

(1/2) > >>

Руся1980:
Здравствуйте!
Хочу поменять проводку в квартире, и у меня возник ряд вопросов. В общем, ситуация такова: панельный дом, в доме электроплиты, 2-комнатная квартира, земли в доме нет, только ноль. В квартиру хочу поставить свой щиток, туда перенести электросчётчик и сделать разводку.

sergey_sav®:

--- Цитата: Руся1980 от 13.10.2011, 19:12:27 ---...земли в доме нет, только ноль.

--- Конец цитаты ---
Коль есть электроплиты, то выполнено, по крайней мере, зануление.


--- Цитировать ---Хочу поменять проводку...
--- Конец цитаты ---
И?...

electro:

--- Цитата: Руся1980 от 13.10.2011, 19:12:27 ---Здравствуйте!
Хочу поменять проводку в квартире, и у меня возник ряд вопросов.

--- Конец цитаты ---

приветствую
перечисляйте свой ряд вопросов


--- Цитата: Руся1980 от 13.10.2011, 19:12:27 ---В общем, ситуация такова: панельный дом, в доме электроплиты, 2-комнатная квартира, земли в доме нет, только ноль. В квартиру хочу поставить свой щиток, туда перенести электросчётчик и сделать разводку.

--- Конец цитаты ---

хорошая идея заменить старую электропроводку, но счетчик рекомендовал бы оставил в этажной щитовой
а вот групповые автоматы, занести в квартиру
на розеточные группы применяйте провод трех проводный в двойной изоляции, медный монолитный (однопроволочный), например ВВГ-П 3x2,5 кв.мм
на освещение тоже самое только сечением 1,5 кв.мм, ВВГ-П 3x1,5
автоматы защиты на розетки 16 Ампер, на освещение 10 Ампер
на электроплиту применяйте трех проволочный провод сечением 6 кв.мм каждой токопроводящей жилы, автомат защиты выбирайте по мощности плиты
УЗО, на все виды нагрузки, применяйте ток утечки не более 30 миллиАмпер
на вводе в квартиру применяйте провода сечением 10 кв.мм

вместо заземления необходимо сделать хотя бы зануление, но это необходимо делать от этажной электрощитовой

Серый:
А зачем Вам счетчик в квартире? Вы его за свои кровные деньги покупали? Тогда ставьте возле двери, так обычно делают, чтобы проверяльщиков по квартире лишний раз не водить. А если это счетчик Облэнерго, то он себя и в этажном щитке неплохо будет чувствовать.

xyhta1703:
Если автор из России то ему придеться покупать счетчик новый за свои кровные наш энергосбыт уже не опламбировывает старые счетчики, если пломба была снята по желанию жильца, и фишка в том что ни один из дисковых счетчиков стоявших ранее на квартиры на моей памяти не прошол лаболаторную проверку (хотя если честно мне кажеться специально они это делают) а вот новый заставляют покупать и устанавливать за свои кровные да еще и пломбировка 200р а иначе считают по среднему в зависимости от числа прописаных а не хочеш платить по среднему бери счетчик...