dubwas:
Тут ерунда небольшая случилась.. По всей видимости в куче новых проводов где то дырка или еще что.. Вобщем когда зашпаклевали штробу, сырая шпаклевка шипалась и индикаторная отвертка показывала напряжение, когда высохло все прошло.. Это было при включении света в коридоре... На этой линии , при выкл свете ничего не было.. Разве узо не должно было сработать ? Или это не утечка тока ?
Topmo3:
--- Цитата: dubwas от 26.02.2015, 12:59:33 ---Тут ерунда небольшая случилась..
--- Конец цитаты ---
Коли , сами определили это ерундой ... не обращайте внимания.
--- Цитировать ---.. Разве узо не должно было сработать ? Или это не утечка тока ?
--- Конец цитаты ---
Скорее всего, Ваше "щипалось", сильно-меньше, той величины, которая указана на корпусе УЗО.
electro:
--- Цитата: dubwas от 26.02.2015, 12:59:33 ---По всей видимости в куче новых проводов где то дырка или еще что.. Вобщем когда зашпаклевали штробу, сырая шпаклевка шипалась и индикаторная отвертка показывала напряжение, когда высохло все прошло..
--- Конец цитаты ---
изоляция проводов не предназначена для защиты от воды, в любом случае при монтаже есть микроскопические повреждения в изоляции
вот на мокрой штукатурке и появляется потенциал
--- Цитата: dubwas от 26.02.2015, 12:59:33 ---Это было при включении света в коридоре... На этой линии , при выкл свете ничего не было.. Разве узо не должно было сработать ? Или это не утечка тока ?
--- Конец цитаты ---
на сухой основной стене этому потенциалу некуда "течь", а почувствовали вы его когда к нему прикоснулись, т.е. ток "побежал" через вашу руку в пол
но как уже сказали выше, ток был недостаточный для сработки узо
считается: 1 мА безопасный ток, 10 мА опасный ток, 100 мА смертельно опасный ток
и очень много факторов влияет на это значение
у вас УЗО с током утечки 30 мА
значение 30 мА максимально допустимое для розеточных групп и многих других потребителей, рекомендуемое значение тока сработки 10 мА
dubwas:
Опять я ))) Хочу третий провод в проводке квартиры (земля) к щитку он в подьезде прикручен, пустить тоже через реле РН 113, дабы с подьзда на мой третий провод не попало напряжение, подключив его к контактору. Посоветуйте пожалуйста, какой контактор купить ..
sergey_sav®:
--- Цитировать ---Хочу третий провод в проводке квартиры (земля) к щитку он в подьезде прикручен, пустить тоже через реле РН 113
--- Конец цитаты ---
Нельзя! Нормативы запрещают устанавливать в цепи PEN и РЕ коммутационные аппараты.