Реле напряжения РН 113
megrad:
Мой косяк, спутал с другим реле. Контакты данного реле расчитаны на 32А.
Уважаемый electro в посте 27 Вам конкретно ответил.
dubwas:
--- Цитата: megrad от 20.02.2015, 17:38:40 ---Мой косяк, спутал с другим реле. Контакты данного реле расчитаны на 32А.
Уважаемый electro в посте 27 Вам конкретно ответил.
--- Конец цитаты ---
Извините мой вопрос был не вам ))) неправильно ответил я
Сообщения объединены: 20.02.2015, 19:46:13electro ответьте пожалуйста , зачем ставить автомат когда---- в подьезде диф автомат на 35а и автомат на 40а, и только после этого завод в квартиру на реле ..
Еще вопрос
сегодня кратнул нечаянно, выбило все в подьеде и узо и автомат, и выбило автомат на линии где было КЗ..Разве не должно было выбить только автомат на линии в квартире ? Почему повыбивало и всё в подьезде ?
megrad:
У Вас все автоматы с характеристикой "с". Так как у них одинаковая токовая отсечка,
то сработала вся линия.Для того чтобы это не происходило в квартире лучше
установить автоматы с характеристикой "В".
haramamburu:
--- Цитата: dubwas от 20.02.2015, 19:41:29 ---сегодня кратнул нечаянно,
--- Конец цитаты ---
блин.. ну как можно в хате "кратнуть" нечаянно? Сам себе кулибин?
electro:
--- Цитата: dubwas от 20.02.2015, 19:41:29 ---зачем ставить автомат когда---- в подьезде диф автомат на 35а и автомат на 40а, и только после этого завод в квартиру на реле
--- Конец цитаты ---
ну для начала нет необходимости ставить автомат и дифференциальный автомат на вводе в квартиру
оставьте только дифференциальный автомат (если это именно диф.автомат), потому как не видел еще номинал на 35 Ампер
а почему необходимо на 32 Ампера, потому как контакты реле 113 выдерживают ток на 32 Ампера, но никак ни 40, ни 35
--- Цитата: dubwas от 20.02.2015, 19:41:29 ---сегодня кратнул нечаянно, выбило все в подьеде и узо и автомат, и выбило автомат на линии где было КЗ..Разве не должно было выбить только автомат на линии в квартире ? Почему повыбивало и всё в подьезде ?
--- Конец цитаты ---
теоретически да, но на практике подобрать селективность довольно сложно, даже по причине сложности найти необходимый номинал и тип прибора защиты
как вам уже подсказали, хороший вариант заменить групповые автоматы на тип В
но в любом случае ток короткого замыкания может быть достаточной величины, чтобы сработали одновременно и вводной, и групповой прибор защиты
--- Цитата: dubwas от 20.02.2015, 11:30:40 ---А почему нельзя подключать к контактам реле ?
--- Конец цитаты ---
для надежности электроснабжения
верхние контакты 4, 5, 6, 7 в инструкции не прописано, что они силовые
да и приложенная схема "говорит" об этом