зачем ставить автомат когда---- в подьезде диф автомат на 35а и автомат на 40а, и только после этого завод в квартиру на реле
ну для начала нет необходимости ставить автомат и дифференциальный автомат на вводе в квартиру
оставьте только дифференциальный автомат (если это именно диф.автомат), потому как не видел еще номинал на 35 Ампер
а почему необходимо на 32 Ампера, потому как контакты реле 113 выдерживают ток на 32 Ампера, но никак ни 40, ни 35
сегодня кратнул нечаянно, выбило все в подьеде и узо и автомат, и выбило автомат на линии где было КЗ..Разве не должно было выбить только автомат на линии в квартире ? Почему повыбивало и всё в подьезде ?
теоретически да, но на практике подобрать селективность довольно сложно, даже по причине сложности найти необходимый номинал и тип прибора защиты
как вам уже подсказали, хороший вариант заменить групповые автоматы на тип В
но в любом случае ток короткого замыкания может быть достаточной величины, чтобы сработали одновременно и вводной, и групповой прибор защиты
А почему нельзя подключать к контактам реле ?
для надежности электроснабжения
верхние контакты 4, 5, 6, 7 в инструкции не прописано, что они силовые
да и приложенная схема "говорит" об этом