dubwas:
Люди добрые поможите. :) В общем в щитке в подьезде стоит узо и автомат, в квартире поменяли проводку на медь, недавно электрики попалили весь подъезд, забыли ноль прикрутить. В квартире в мини щитке поставил на вход рн 113. В инете несколько схем, заработало только с такой. К 4 контакту заходит фаза от него же (он двойной) взял другим проводком подсоединял к контакту 2 внизу, с 3 контакта фаза выходит далее на хату, ноль заходит на 7 контакт и с него же выходит другим проводом далее на хату, правильно ли сделано ? Нагрузка в хате думаю будет менее 7кв поэтому поставил без контактора

Еще видел что люди ставят автомат на проводок которым забирают фазу с 4контакта  т.е. в этот проводок установлен в разрыв автомат, для чего это ? У меня на входе в хату автомат на 40А , еще и ДИФ автомат-потом уже в хате на входе реле и далее автоматы на остальные розетки и свет. Надо ли ставить мне автомат в разрыв ???

megrad:
Обратите внимание на токовую нагрузку РН, она всего 16 А. С таким реле на квартиру ставят контактор.
Если нет места лучше поставить УЗМ 51, но на ней отсутствует дисплей. Либо МР63 или
V-protector (http://www.chipdip.ru/catalog-show/voltage-monitoring-relay/)соответствуещей токовой нагрузки Вашей квартиры. А так просто спалите РН.

electro:

--- Цитата: megrad от 18.02.2015, 13:02:49 ---Обратите внимание на токовую нагрузку РН, она всего 16 А. С таким реле на квартиру ставят контактор.
--- Конец цитаты ---

Реле напряжения РН113 имеет
Максимальный коммутируемый ток (активной нагрузки), 32 Ампера


--- Цитата: dubwas от 18.02.2015, 12:26:19 ---К 4 контакту заходит фаза от него же (он двойной) взял другим проводком подсоединял к контакту 2 внизу, с 3 контакта фаза выходит далее на хату, ноль заходит на 7 контакт и с него же выходит другим проводом далее на хату, правильно ли сделано ? Нагрузка в хате думаю будет менее 7кв поэтому поставил без контактора
--- Конец цитаты ---

вам не следует подключать квартиру от клемм самого реле, лучше сделать это на клеммах отдельно от реле



автомат защиты лучше поставить, потому как контакт реле не имеет защиты от перегрузки и КЗ, а оборудование дорогое



вот такую схему как приходилось делать мне

megrad:
Точно 32А.Затупил.

dubwas:

--- Цитата: electro от 18.02.2015, 15:21:15 ---
--- Цитата: megrad от 18.02.2015, 13:02:49 ---Обратите внимание на токовую нагрузку РН, она всего 16 А. С таким реле на квартиру ставят контактор.
--- Конец цитаты ---

Реле напряжения РН113 имеет
Максимальный коммутируемый ток (активной нагрузки), 32 Ампера


--- Конец цитаты ---
Так я же пишу что в подьезде диф автомат на 35а и автомат на 40а, и только после этого завод в квартиру на реле ..А почему нельзя подключать к контактам реле ?