Электрический народ > "Белый" список

Реле напряжения РН 113

(1/10) > >>

electro:


Реле напряжения РН-113 предназначено для отключения бытовой и промышленной однофазной нагрузки 220 В, 50 Гц при недопустимых колебаниях напряжения в сети с последующим автоматическим включением после восстановления параметров сети

При мощности нагрузки до 7 кВт (менее 32 А) отключение производится непосредственно выходными контактами реле, включенными в разрыв питания нагрузки.

При мощности нагрузки превышающей 7 кВт (более 32 А) отключение производится магнитным пускателем (МП) соответствующей мощности (МП в комплект не входит), в разрыв питания катушки которого включены выходные контакты реле.

Реле может работать в четырех независимых режимах, как:
- реле напряжения;
- реле минимального напряжения;
- реле максимального напряжения;
- реле времени с задержкой на включение.

Лицевая панель и схема подключения РН 113



Назначение ручек управления и контактов на лицевой панели реле напряжения РН-113
  1 - входные контакты
  2 - незадействованные контакты
  3 - незадействованные контакты
  4 - входные контакты
  5 - выходные контакты
  6 - выходные контакты
  7 - выходные контакты
  8 - индикатор включения нагрузки
  9 - выключатель контроля максимального напряжения (Umax)
10 - выключатель контроля минимального напряжения (Umin)
11 - трехразрядный семисегментный индикатор
12 - регулировка времени АПВ
13 - регулировка порога срабатывания реле по минимальному напряжению (Umin)
14 - регулировка порога срабатывания реле по максимальному напряжению (Umax)

Фотография щита учета с реле напряжения РН113

Topmo3:

--- Цитата: electro от 08.04.2013, 13:20:04 ---... Реле может работать в четырех независимых режимах ...
--- Конец цитаты ---
Для особо тормознутых ... объясните плиз ... эти режимы могут быть и совмещены?

dcent25:

--- Цитата: Topmo3 от 08.04.2013, 15:52:55 ---.. эти режимы могут быть и совмещены?

--- Конец цитаты ---
Техничсекие характеристики:
Номинальное напряжение, В 220
Частота сети, Гц 48 – 52
Диапазон регулирования:
-срабатывания по Umin, В
-срабатывания по Umах, В
-время автоматического повторного
включения, с
160 – 220
230 – 280
5 –900
Фиксированное время срабатывания по Umах, с 1
Фиксированная задержка отключения по Umin, с 12
Фиксированное время срабатывания при
снижении напряжения более 50 В от уставки по
Umin, с
0,2
Фиксированное время срабатывания при
повышении напряжения более 30 В от уставки по
Umах, с
0,2
Максимальный коммутируемый ток (активной
нагрузки),
32
Точность определения порога срабатывания по
напряжению,
3
Минимальное напряжение, при котором
сохраняется работоспособность, В
Максимальное напряжение, при котором
100
420
сохраняется работоспособность, В
Гистерезис (коэффициент возврата по
напряжению), В, не менее
5
Диапазон рабочих температур, С от -35 до + 55
Температура хранения, С от -45 до + 70
Суммарный ток потребления от сети, мА до 15
Коммутационный ресурс выходных контактов:
- под нагрузкой 16А, раз, не менее
- под нагрузкой 5А, раз, не менее
100 тыс.
1 млн.
Габаритные размеры, (два модуля типа S),мм 35 х 92 х 65
Масса, кг, не более 0,150
Климатическое исполнение УХЛ 3.1
Монтаж реле на стандартную DIN-рейку 35 мм

P/S
У меня такое реле срабатывет и отключает потребителей при включении светильника дневного  2Х40Вт  с эпра.

Topmo3:

--- Цитата: dcent25 от 08.04.2013, 16:33:38 ---Техничсекие характеристики:
Номинальное напряжение, В 220
Частота сети, Гц 48 – 52
Диапазон регулирования:
-срабатывания по Umin, В
-срабатывания по Umах, В
-время автоматического повторного
включения, с
160 – 220
230 – 280
5 –900
Фиксированное время срабатывания по Umах, с 1
Фиксированная задержка отключения по Umin, с 12
Фиксированное время срабатывания при
снижении напряжения более 50 В от уставки по
Umin, с
0,2
Фиксированное время срабатывания при
повышении напряжения более 30 В от уставки по
Umах, с
0,2
Максимальный коммутируемый ток (активной
нагрузки),
32
Точность определения порога срабатывания по
напряжению,
3
Минимальное напряжение, при котором
сохраняется работоспособность, В
Максимальное напряжение, при котором
100
420
сохраняется работоспособность, В
Гистерезис (коэффициент возврата по
напряжению), В, не менее
5
Диапазон рабочих температур, С от -35 до + 55
Температура хранения, С от -45 до + 70
Суммарный ток потребления от сети, мА до 15
Коммутационный ресурс выходных контактов:
- под нагрузкой 16А, раз, не менее
- под нагрузкой 5А, раз, не менее
100 тыс.
1 млн.
Габаритные размеры, (два модуля типа S),мм 35 х 92 х 65
Масса, кг, не более 0,150
Климатическое исполнение УХЛ 3.1
Монтаж реле на стандартную DIN-рейку 35 мм

P/S
У меня такое реле срабатывет и отключает потребителей при включении светильника дневного  2Х40Вт  с эпра.

--- Конец цитаты ---
Да или нет?

dcent25:

--- Цитата: Topmo3 от 08.04.2013, 18:41:08 ---
Да или нет?

--- Конец цитаты ---
Диапазон регулирования:
-срабатывания по Umin, В
-срабатывания по Umах, В
-время автоматического повторного
включения, с
160 – 220
230 – 280

Только время и напряжение.

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[#] Следующая страница

Перейти к полной версии