Автор Тема: Вывод в резерв (с откл. разъединителей) 2Т  (Прочитано 14724 раз)

Оффлайн Серый

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 590
  • Серый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажер
    • E-mail
  • работа: до седьмого пота...
  • тел: НТС :-)
Давайте не будем фантазировать.
Схема современная и на ней указано, что на стороне 35 кВ элегазовый, а на 10 кВ - вакуумный выключатель.
Про загрузку трансформатора никто не говорил.
А выключатели неплохо отключаются даже при коротких замыканиях, а при номинальной нагрузке тем более.
Воздушные выключатели не создают никаких перенапряжений.
Отключение под нагрузкой не лучший способ только если отключают разъединитель. А выключатели от этого не страдают (особенно вакуумные), для того они и нужны, это их нормальная функция.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Про перенапряжения я говорил ,относительно вакуумных .
Насчет элегазовых спорить не буду,не сталкивался с ними в процессе работы.
Насчет всего остального не переубедили ..........
Каждый остался при своем мнении . :)

Вывод в резерв (с откл. разъединителей) 2Т

...дали в универе первое задание, путём ничего не рассказали, ...

http://download.modus.icenet.ru/swmandoc/70_oper_switching/r38-3-02.htm
http://static.pnpbolid.com/pdf/IV-Conference-2006--13.pdf
« Последнее редактирование: 07.04.2013, 01:54:44 от dcent25 »

Dcent25

Оффлайн Серый

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 590
  • Серый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажер
    • E-mail
  • работа: до седьмого пота...
  • тел: НТС :-)
Цитировать
Насчет всего остального не переубедили ..........
Каждый остался при своем мнении .
Ваше стремление напостить как можно больше месагов для поднятия себе рейтинга очень похвально, но идет в ущерб качеству. Вы даете советы на основе прочтенных через поисковик чужих публикаций, при этом щедро поливая ссылками свои выводы о том, с чем дела не имеете.
По теме: первым нужно отключать именно выключатель со стороны высокого напряжения по причине меньшего тока - это будет меньше нагружать выключатель НН и меньше его изнашивать.
"Разгрузить шины 10 кВ" совет неуместный, т. к. схема позволяет через секционный выключатель не прерывать снабжение потребителей, а отключение шины 10 кВ не будет аварийным т. к. нет никаких аварийных параметров, будет номинальная нагрузка.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
..Вы даете советы на основе прочтенных через поисковик чужих публикаций, при этом щедро поливая ссылками свои выводы о том, с чем дела не имеете.
...

Намек понял :)
...первым нужно отключать именно выключатель со стороны высокого напряжения по причине меньшего тока - это будет меньше нагружать выключатель НН и меньше его изнашивать.
Так секции по десятке перед отключением уже в параллели ?
И о каком токе идет речь ?
Токе уравнивания между двумя секциями  10кВ ?
Нет я бы все таки отключил первым выключатель  десятки иначе вы поставите 2Т от шин  10 кВ секции 2 ,на обратное напряжение ......
Хотя каждый отвечает за свои действия сам ,
« Последнее редактирование: 07.04.2013, 21:14:12 от dcent25 »

Dcent25

Оффлайн Серый

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 590
  • Серый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажер
    • E-mail
  • работа: до седьмого пота...
  • тел: НТС :-)
Вариант 1. Можно сначала объединить систему шин на 10 кВ. Затем отключить ЭВ 35 и ВВ 10 кВ. Сила тока на стороне ВН будет меньше, чем на НН, поэтому сначала отключают высокое напряжение. Обратное напряжение разве кого-то смущает? На стороне НН выключатель будет отключен чуть позже на холостом ходу. Также как и блочный выключатель на электростанции - он ставится на стороне ВН блочного трансформатора (например, 20/330 кВ) и энергоблок включают в сеть именно с его помощью.
Вариант 2. Вообще не думая ни о чем отключить выключатель на 35 кВ и заодно проверить работу АВР 10 кВ, которая включит СВ и запитает вторую секцию 10 кВ.

электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Вариант 1. Можно сначала объединить систему шин на 10 кВ. Затем отключить ЭВ 35 и ВВ 10 кВ. Сила тока на стороне ВН будет меньше, чем на НН, поэтому сначала отключают высокое напряжение. Обратное напряжение разве кого-то смущает? На стороне НН выключатель будет отключен чуть позже на холостом ходу. Также как и блочный выключатель на электростанции - он ставится на стороне ВН блочного трансформатора (например, 20/330 кВ) и энергоблок включают в сеть именно с его помощью.

Вы когда нибудь отключали трасформатор такой мощности , подключенный в режиме повышающего с так называемого холостого хода ?
Я один раз попробовал 400кВа  6 /04  включить и выключить ,на так называемом холостом ходу, вводным рубильником по низкой стороне  ,при фазировке через транс. по вв стороне.зрелище не из приятных......
А тут 10 мВт, на так называемом холостом ходу...
Вариант 2. Вообще не думая ни о чем отключить выключатель на 35 кВ и заодно проверить работу АВР 10 кВ, которая включит СВ и запитает вторую секцию 10 кВ.

Это аварийная ситуация ,а не вывод в резерв ..............
« Последнее редактирование: 08.04.2013, 00:38:29 от dcent25 »

Dcent25

Оффлайн Серый

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 590
  • Серый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажер
    • E-mail
  • работа: до седьмого пота...
  • тел: НТС :-)
Цитировать
Я один раз попробовал
Ну еще бы - рубильником. Я же не призываю разъединителями отключать. И прошу не путать потребительский трансформатор с трансформатором связи между двумя системами шин. У них разное оснащение коммутационными аппаратами исходя из специфики применения.
Цитировать
Это аварийная ситуация ,а не вывод в резерв .......
Могу привести сразу несколько примеров:
1. Когда я после ТО проверяю релейную защиту линии 330 кВ, имитируя неуспешное АПВ - это тоже аварийная ситуация?
2. Когда энергоблок останавливают со срывом стопорных клапанов это тоже аварийная ситуация?
3. А короткозамыкатель-отделитель? Там вообще для отключения присоединения создается искусственное к.з.
Разумеется, надо учитывать особенности схемы управления СВ, этого никто не отменял. Но технически такое отключение допускается.
« Последнее редактирование: 08.04.2013, 09:50:29 от Серый »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Спасибо за информацию .
Буду "переваривать " :)

Dcent25

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
 
.....нужно было сделать следующее:
1) ввести 2т и 1т в дистанционное управление
2) выровнить 2т с номинальным напряжением 1т
3) вкл секционник
4) отключить выключатели 2т со стороны 10-ки и 35-ки
5) откл шр на 35-ке и на 10-ке 2т
6) откл тсн-2

нужно было сделать следующее:
1) ввести 2т и 1т в дистанционное управление
2) выровнять 2т с номинальным напряжением 1т
3) вкл секционник на шинах 35 кВ  и 10кВ
4) отключить выключатель 2т со стороны 10-ки
5)отключить выключатели 2т со стороны 35-ки
6) откл шр на 35-ке и на 10-ке 2т
7) откл тсн-2
« Последнее редактирование: 18.04.2013, 22:43:06 от dcent25 »

Dcent25