Автор Тема: Вывод в резерв (с откл. разъединителей) 2Т  (Прочитано 14734 раз)

Олег

  • Гость
Помогите, пожалуйста. дали в универе первое задание, путём ничего не рассказали, вот сижу мучаюсь.
« Последнее редактирование: 06.04.2013, 00:18:25 от Олег »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Серый

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 590
  • Серый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажер
    • E-mail
  • работа: до седьмого пота...
  • тел: НТС :-)
А че не выходит? Отсканируй и уменьши до приемлемых размеров, потом в сообщение можно вставить фото.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Помогите, пожалуйста. дали в универе первое задание, путём ничего не рассказали, вот сижу мучаюсь.

Теперь и мы мучаемся................... :(.
Вывод в резерв чего:Трансформатора 2Т;  II секции 35кВ ;II секции 10кВ ? ???
Какие нагрузки на I   и  II секции 10кВ? :-[
Какова катигорийность потребителей по 10кВ :-[?
« Последнее редактирование: 06.04.2013, 01:21:43 от dcent25 »

Dcent25

Оффлайн Серый

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 590
  • Серый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажер
    • E-mail
  • работа: до седьмого пота...
  • тел: НТС :-)
В общем виде для вывода в ремонт трансформатора 2Т необходимо объединить систему шин 10 кВ, включив секционный выключатель.
Затем отключается выключатель на стороне 35 кВ и на стороне 10 кВ. Разъединители с обеих сторон тоже отключаются и заземляются. 2 система шин 10 кВ питается от 1 через секционный выключатель. Снимаются предохранители опертока цепей управления, защит и сигнализации 2Т. Вывешиваются плакаты безопасности на ключах управления.
электрофорум, форум электриков

Олег

  • Гость
спасибо за помощь)
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
В общем виде для вывода в ремонт трансформатора 2Т необходимо объединить систему шин 10 кВ, включив секционный выключатель.
Затем отключается выключатель на стороне 35 кВ и на стороне 10 кВ. Разъединители с обеих сторон тоже отключаются и заземляются. 2 система шин 10 кВ питается от 1 через секционный выключатель. Снимаются предохранители опертока цепей управления, защит и сигнализации 2Т. Вывешиваются плакаты безопасности на ключах управления.

С вашего позволения немного добавлю:
  -" отключается  выключатель на стороне 35 кВ и на стороне 10 кВ. "--первым ,после объединения системы шин, я бы выключил выкл. по 10 кВ ,а затем 35 кВ.
  -  еще необходимо проконтролировать 100В  цепи ТН-10 (объединения системы шин).
  - также необходимо запарллелить вторичные цепи ТСН-1 и ТСН-2 после 1Т и 2Т ,так как от них запитаны все оперативные цепи защит по 35 кВ.

В принципе это должно происходить автоматически ,но эти коммутации должны произодиться до отключения выключателей по 10 и 35 кВ

Dcent25

Оффлайн Серый

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 590
  • Серый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажер
    • E-mail
  • работа: до седьмого пота...
  • тел: НТС :-)
Цитировать
я бы выключил выкл. по 10 кВ ,а затем 35 кВ.
Почему?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Разгрузил 2секц. 10кВ
Засекционировать 100в цепи и тсн  2 и1 по десятке,
затем отключить  вводной выключатель по десятке,
Засекционировать 100в цепи и тсн 2 и1 по тридцать пятке,
отключить  вводной выключатель 2Т по тридцать пятке,
и наконец разъединитель 2Т


это более рационально ..........
Имеется ввиду вывод в резерв ,а не аварийное отключение 2Т так зачем же напрягать оборудование?

Dcent25

Оффлайн Серый

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 590
  • Серый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажер
    • E-mail
  • работа: до седьмого пота...
  • тел: НТС :-)
Какие аварийные параметры возникнут? И как будет напрягаться оборудование?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Какие аварийные параметры возникнут? И как будет напрягаться оборудование?

Не в обиду будет сказано......... :-\
Отключите выкл 10 и 35 под полной нагр. несколько раз, и даю 100%, переходное выкл-й и масло в бачках (исключение элегазовые) ухудшит свои хар-ки.... :-[
А ВВ выкл. будут создавать  перенапряжения в сетях.... :-[
И вообще отключение под нагрузкой не лучший способ вывода в резерв -неужели не ясно....................... ???
« Последнее редактирование: 22.04.2013, 16:58:23 от dcent25 »

Dcent25