Я один раз попробовал
Ну еще бы - рубильником. Я же не призываю разъединителями отключать. И прошу не путать потребительский трансформатор с трансформатором связи между двумя системами шин. У них разное оснащение коммутационными аппаратами исходя из специфики применения.
Это аварийная ситуация ,а не вывод в резерв .......
Могу привести сразу несколько примеров:
1. Когда я после ТО проверяю релейную защиту линии 330 кВ, имитируя неуспешное АПВ - это тоже аварийная ситуация?
2. Когда энергоблок останавливают со срывом стопорных клапанов это тоже аварийная ситуация?
3. А короткозамыкатель-отделитель? Там вообще для отключения присоединения создается искусственное к.з.
Разумеется, надо учитывать особенности схемы управления СВ, этого никто не отменял. Но технически такое отключение допускается.