сгорел конденсатор при подключении 3 фазного двигателя на 220 вольт
SHTuZER:
--- Цитата: aspid_das от 04.04.2013, 22:20:44 --- на чем основаны эти расчёты?
--- Конец цитаты ---
Расчеты основывались на испытаниях конденсаторов на прозводствах. Статанализ отказов и расчеты по надежности. Даные расчеты проводятся по всем электронным компонентам.
dcent25:
--- Цитата: Docent от 04.04.2013, 15:11:56 ---Подключил 3 фазный двигатель с рабочим конденсатором 250 мкф, электродвигатель 3 кВ. Рабочий конденсатор пустил через автомат (выбивающий C 16) чтобы при подключении 380 v была возможность отключить конденсатор.
Вопрос: Может ли автомат влиять на сдвиг фазы?
--- Конец цитаты ---
При отключении автомата C 16, самоиндукцией обмотки ,пробило ваш конденсатор ,поэтому чем выше его рабочее напряжение тем лучше......
Автомат отключился от зарядного(рабочего тока )кондера .
Не надо ставит ни каких автоматов ,если уж так хочется поставьте просто переключатель (с учетом рабочего тока движка)......
SHTuZER:
Да, кстати, пусковые токи двигателя учитывались как-то? Это ничего, что на 3 кВт нужен предохраитель на 25 А, т.к. Iпуск/Iном = 5-6 и более.
http://eprivod.com/view_p1.php?id=7 некотороя инфа.
lamer78:
офигеть. три страницы исписали и никто даже не сказал ,что кондер расчитан не правильно!!!!!
3*120=360мкф-вот рабочая емкость этого двигателя!
пусковая 3*60=180мкф 8)
Вованыч:
--- Цитата: lamer78 от 11.04.2013, 17:49:33 ---офигеть. три страницы исписали и никто даже не сказал ,что кондер расчитан не правильно!!!!!
--- Конец цитаты ---
Емкость пускового конденсатора Сп выбирают в 2..2,5 раза больше емкости рабочего конденсатора.
lamer78 Почитайте http://www.elremont.ru/electrik/trifaz220.php