сгорел конденсатор при подключении 3 фазного двигателя на 220 вольт

<< < (3/6) > >>

danilll:
600 как минимум! 400 и пробить может!

SHTuZER:
Нас учили что для конденсаторов запас по напряжению должен быть 20- 30%, т.е. Uраб = 0,7*Uмакс. Для переменного тока 380 В действующего значения, нужно взять амблитудное напряжение за 70% и пересчитать на 100% Т.е. (380 * 1,41/70 )*100 =767 В.  Это в теории.

aspid_das:
Понимаю что чем больше тем лучше но на чем основаны
эти расчёты? Про амплитудное значение - согласен

dcent25:
Опять споры неочем...
Очень интересно проверял ли он этот злощастный конденсатор перед его установкой на свой движок,может ему уже всучили негодный ....
И как он определил что он негодный ? тем что выбил автомат на 16А ?
При заряде кондера такой емкости, ток явно выше ,даже тока отсечки этого автомата......
Так что кондер скорее всего не сгорел....

aspid_das:
Дык не спорит же никто. Вопрос в том, сгорел ли кондер от того что был неправильно
подобран по напряжению и если да, то как правильно подобрать?