Автор Тема: сгорел конденсатор при подключении 3 фазного двигателя на 220 вольт  (Прочитано 27565 раз)

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
600 как минимум! 400 и пробить может!
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн SHTuZER

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 446
  • SHTuZER - абитуриентSHTuZER - абитуриент
  • Skype: Не доверяю M$
  • работа: Будильник молчит вчера ещё продан. Мобильник задвинул
  • тел: каким-то уродам.
Нас учили что для конденсаторов запас по напряжению должен быть 20- 30%, т.е. Uраб = 0,7*Uмакс. Для переменного тока 380 В действующего значения, нужно взять амблитудное напряжение за 70% и пересчитать на 100% Т.е. (380 * 1,41/70 )*100 =767 В.  Это в теории.
This has all happened before and it will happen again...
There's no fate but what we make for ourselves.

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Понимаю что чем больше тем лучше но на чем основаны
эти расчёты? Про амплитудное значение - согласен
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Опять споры неочем...
Очень интересно проверял ли он этот злощастный конденсатор перед его установкой на свой движок,может ему уже всучили негодный ....
И как он определил что он негодный ? тем что выбил автомат на 16А ?
При заряде кондера такой емкости, ток явно выше ,даже тока отсечки этого автомата......
Так что кондер скорее всего не сгорел....

Dcent25

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Дык не спорит же никто. Вопрос в том, сгорел ли кондер от того что был неправильно
подобран по напряжению и если да, то как правильно подобрать?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sylfaen

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 456
  • sylfaen - практикантsylfaen - практикантsylfaen - практикантsylfaen - практикант
Если на конденсаторе написано 350V / AC/ 50-60Hz, то для сети 220В он самое то, так как он рассчитан на 350В переменного напряжения. Это конденсаторы МБГО и т.п. надо подбирать на 600 В, МБГЧ - на 300-400.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Docent

  • Проводник
  • Сообщений: 7
  • Docent - ученик
    • E-mail
Опять споры неочем...
Очень интересно проверял ли он этот злощастный конденсатор перед его установкой на свой движок,может ему уже всучили негодный ....
И как он определил что он негодный ? тем что выбил автомат на 16А ?
При заряде кондера такой емкости, ток явно выше ,даже тока отсечки этого автомата......
Так что кондер скорее всего не сгорел....


Он задымился когда двигатель работал. После увидел что вытек электролит.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
До включения в схему Вы его проверяли ...?

Dcent25

Оффлайн Docent

  • Проводник
  • Сообщений: 7
  • Docent - ученик
    • E-mail
Проверял, наверно как и описывали  напряжение конденсатора было меньше чем нужно. Попробую  конденсатор где напряжение больше. А вот еще вопрос: как повлияет на двигатель если емкость конденсатора будет больше чем надо
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
« Последнее редактирование: 05.04.2013, 02:09:41 от dcent25 »