Руся1980:
Здравствуйте:помогите разобраться хочу подключить отдельнный автомат на стиральную машинку. в квартире 4 автомата 2 подключены к фазе 2 к нулю. так понял надо ставить еще 2 автомата или можно проще????
DAIM:
Я так понимаю, что у Вас хрущевка? У меня такое же было в щитке. Достаточно с входа одного автомата на фазе взять фразу, а с автомата с нулем взять ноль (простите за каламбур). А далее три варианта:
1. на фазу ставите автомат, а ноль напрямую на розетку стиралки
2. поставить двухполюсный автомат и подключить к нему фазу и ноль
3. Но самый лучший вариант будет поставить дифф.автомат и подключить к нему и фазу и ноль (внимательно! не перепутайте фазу и ноль местами) или автомат, а за ним УЗО.
И еще имейте ввиду, что в хрущевке на вводе алюминиевый кабель маленького сечения.
electro:
--- Цитата: Руся1980 от 13.10.2011, 19:05:04 --- Здравствуйте:помогите разобраться хочу подключить отдельнный автомат на стиральную машинку. в квартире 4 автомата 2 подключены к фазе 2 к нулю. так понял надо ставить еще 2 автомата или можно проще????
--- Конец цитаты ---
вам можно даже сэкономить
потому как подключение нуля к автоматы запрещено правилами
отключайте нули от автоматов, соединяйте их при помощи какого-либо зажима, к ним же подключите ноль от розетки стиральной машины
один из освободившихся автоматов, подключите к фазе и к ней фазный провод от розетки ванны
номинал автомата при сечении провода 2,5 кв.мм выбирайте 16 ампер (исправлено)
DAIM:
--- Цитата: electro от 16.10.2011, 14:02:54 ---номинал автомата при сечении провода 2,5 кв.мм выбирайте 6 ампер
--- Конец цитаты ---
Там автоматы черные древнейшей конструкции стоят - если его выбивает, то нужно нажать острым предметом (например, развернутой скрепкой) на маленькую кнопочку, а потом включить автомат. Причем автомат включается легко, а выключается с усилием (полностью наоборот по сравнению с современными). Сомневаюсь, что такой автомат можно найти сейчас на 6 ампер ;)
П.С. По крайней мере так было у меня дома)))
electro:
--- Цитата: DAIM от 17.10.2011, 20:36:58 ---Там автоматы черные древнейшей конструкции стоят
--- Конец цитаты ---
ну про характеристику автоматов пользователь ничего не писал
а про 6 ампер, я ошибся, извиняюсь ::)