Тематический раздел > Электрооборудование

Мегаомметр М4100/2, характеристики

(1/2) > >>

danilll:
Кто точно знает параметры мегаомметра М4100/2? будет ли с него прок для измерения сопротивления изоляции трансформаторов с обмоткой 380 вольт например?

Вованыч:
Рабочее напряжение этого прибора 250В,так что для полноценной проверки изоляции в цепях 380В не подходит.

electro:
Эти мегаомметры выпускались в пяти модификациях М4100/1- М4100/5, на различные диапазоны измерений сопротивления (0-2000 кОм, 0-1000 МОм) и при напряжениях 100, 250, 500, 1000 и 2500 В.


--- Цитата: danilll от 02.04.2013, 20:48:53 ---Кто точно знает параметры мегаомметра М4100/2
--- Конец цитаты ---
Характеристики М4100/2
Выходное напряжение 250В
Наибольшее значение измеряемого сопротивления 300 МОм




--- Цитата: danilll от 02.04.2013, 20:48:53 ---будет ли с него прок для измерения сопротивления изоляции трансформаторов с обмоткой 380 вольт например?
--- Конец цитаты ---
Испытания внутренних электропроводок
электродвигатель можно условно приравнять к трансформатору

dcent25:
Технические характеристики: М4100/2

 Диапазон измерений, МОм   0 - 50
Выходное напряжение на зажимах, В   250 ± 25
Время установления показаний   не превышает 4 с.
Режим работы мегаомметра   прерывистый: измерение – 1 мин , пауза – 2 мин.
Питание мегаомметра   осуществляется от встроенного электромеханического генератора
Скорость вращения рукоятки генератора   должна быть (120…144) оборотов в минуту
Мегаомметры сохраняют работоспособность   при температуре окружающего воздуха от минус 30 до плюс 50°С и  относительной влажности 90 % при температуре плюс 30°С.
Тип   стрелочный
Класс точности   1
Габариты   200 х 155 х 140 мм.
Вес   3,5 кг.
Провода   в комплекте


--- Цитата: danilll от 02.04.2013, 20:48:53 ---...будет ли с него прок для измерения сопротивления изоляции трансформаторов с обмоткой 380 вольт например?

--- Конец цитаты ---
Это напряжение первичной обмотки ?

sylfaen:
Нет, для любых цепей 380-415В необходим М4100/3 (на 500 В) или выше. М4100/2 можно испытывать цепи 110-127В или низковольтное оборудование.