Автор Тема: Схема подключения квартир в этажном электрощите  (Прочитано 186904 раз)

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
Где это прописано?
в правилах нет точного указания на выполнение этого требования, есть только рекомендация
но если следовать здравому смыслу и логике
то отдельная линия удобнее, для учета потребления электроэнергии подъездного освещения
при работе в этажных щитках при отключенных "стояках" всегда есть освещение, от которого можно также подключить инструмент
выгоднее защитить всю линию одним автоматом по номиналу сечения, чем на каждом этаже ставить отдельный автомат, на каждый светильник

А если освещение  подъезда (площадки)взято после квартирного счетчика?
ну это уже личное дело потребителя, что у него подключено на счетчик

Так во всех металлических щитах многоэтажек рабочий ноль взят с  его корпуса ,к которому подключен магистральный ноль,разве что после счетчика он выводится на отдельную клеммник ,а дальше в квартиру.....
это не значит что это верное решение, я выполняю подключение нуля в этажном щите от орешка, к каждому вводному автомату квартиры
в правилах на это уже есть прямое указание

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
....отдельная линия удобнее, для учета потребления электроэнергии подъездного освещения..
Согласен.
...при работе в этажных щитках при отключенных "стояках" всегда есть освещение, ...

С этим тоже согласен.
Правда такое  встречается редко ,в основном гаснет все.и в дневное время свет в коридар отключают.
...от которого можно также подключить инструмент...

Во многих подъездах стоят диоды на весь этаж и опять же днем свет в подъездах отключают..
выгоднее защитить всю линию одним автоматом по номиналу сечения, чем на каждом этаже ставить отдельный автомат, на каждый светильник...
Сколько раз я коротил сеть освещения..... ,всегда отгорал провод,автомат стоит из расчета нагрузки(2-3 подъезда .5-9 этажей,по три лампы на этаж, а то один автомат на все освещение дома) А если стоит мощный диод ,то защита вовсе не выполнит свою функцию ,а пожар в щите ,или другом "слабом" месте получится....
« Последнее редактирование: 19.04.2013, 15:32:07 от dcent25 »

Dcent25

Оффлайн Slawa

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 33
  • Slawa - ученик
  • работа: да
  • тел: Nokia
Странные у вас там, dcent25, электрики (да и жильцы, которые их контролируют)... Я бы даже сказал - неадекватные. Если освещение МОП (мест общего пользования, это то, что не под счетчиками квартир) не по отдельной линии, то учет электроэнергии Энергосбытом ведется по установленной мощности МОП (при этом время работы - 24 часа).  И эту, оплаченную мощность, добровольно снижают диодами - заплатим за 75 Ватт, заберем 40 - вот как мы всех обманули, зато ходим в потемках.
Давайте-ка я приведу схемы, "как надо". Сначала - клиент, удушаемый жабой - самая простая схема:

Отдельный учет, отдельные линии, отдельные автоматы.
Просто, дешево, но заказано в предположении, что жильцы из сознательности будут пользоваться выключателями, то есть глупо.


« Последнее редактирование: 21.04.2013, 18:07:09 от electro »
Всего наилучшего.

Оффлайн Slawa

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 33
  • Slawa - ученик
  • работа: да
  • тел: Nokia
Теперь - нормальная схема: отдельный учет, отдельные линии, автоматическое управление освещением МОП по 2 каналам (отдельно освещение снаружи подъездов, отдельно - лестничные клетки, на которых обычно темнее, чем снаружи).








« Последнее редактирование: 21.04.2013, 18:09:10 от electro »
Всего наилучшего.

Оффлайн Slawa

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 33
  • Slawa - ученик
  • работа: да
  • тел: Nokia
А подключения к автоматам квартир сверху в моей практике - это всяческие слаботочники. Причем если телевизионщики и домофонщики проявляют себя обычно как адекватные люди (они, как правило, и договор с эксплуатирующей компанией имеют, за электроэнергию платят), охотно "садясь" под специально выделенные при реконструкции автоматы (да они и просто появляются, когда им звонишь - мол, надо появиться, мы вас переподключаем), то интернетчики - махновцы. При демонтаже старой проводки на вызовы не являются (точнее они нелегальные, поди определи, кому звонить, причем их несколько на дом, и ни один придурок телефон на роутере своем сраном не напишет), их отключаешь, ставишь на верхнем этаже специальный автомат от стояка освещения, через пару дней смотришь - опять провод воткнут, причем сверху квартирного автомата... Молодца... Отключаем, запираем щит, через несколько часов мнется чудо студенческого вида - пусти в щит, интернета нету... Спрашиваешь - где договор, с какого хера ты тут вообще подключен - тишина. Пусти, интернета нету... Показываешь специальный автомат, отправляешь в эксплуатирующую компанию договариваться - ага, кинулись они - специально смотрел через месяц. :-)
Всего наилучшего.

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Схемы очень хорошие ,но как вы сказали"Странный у вас там,......, электрики... Я бы даже сказал - неадекватные. " никогда и ни за что на свете не согласятся приводить все в порядок. Нет специалистов нужной квалификации(платят мало),нет желания руководства ЖЭКов  (денег на ремонт ,ППР и обслуживания получают мало),руководство ЖКХ никогда не отдаст деньги в ЖЭКи (человеческий фактор),выше я уже не подымаюсь ... :(
« Последнее редактирование: 23.04.2013, 15:31:58 от dcent25 »

Dcent25

Оффлайн Slawa

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 33
  • Slawa - ученик
  • работа: да
  • тел: Nokia
Хороших схем я не выкладывал. Это - бюджетные решения, специально выработанные для экономии материальных средств и эксплуатации низкоквалифицированным персоналом. Тот, кто не в состоянии понять работу этих схем - не электрик, а лицо, временно исполняющее его обязанности.
Что касается начальства - 3,141592здеж и провокация. Просто жильцы согласны в дерьме жить, вот и все. Те, что несогласны, активно пишут письма и реконструкция проводится (финансирования на всех не хватает, потому делают в первую очередь тем, кто жалуется).
Всего наилучшего.

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
... Просто жильцы согласны в дерьме жить, вот и все. Те, что несогласны, активно пишут письма и реконструкция проводится (финансирования на всех не хватает, потому делают в первую очередь тем, кто жалуется).

А как же ППР ,ТО, капитальные ремонты, ???или живем по принципу "Гром не грянет ,мужик не перекрестится"? :(
И причем здесь" жильцы согласны в дерьме жить, вот и все."  ??? За электроэнергию попробуй не заплати ... :-\
Люди платят исправно и за коммунальные услуги........................... :-\
« Последнее редактирование: 23.04.2013, 15:34:04 от dcent25 »

Dcent25

Оффлайн Slawa

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 33
  • Slawa - ученик
  • работа: да
  • тел: Nokia
Как причем? Жильцы (клиенты) не требуют с нанятой ими эксплуатирующей компании выполнения ППР, ТО и капитальных ремонтов. Потому, что согласны в этом дерьме жить. С домашними (собственными) электропроводками ведут себя, кстати, также -  "Гром не грянет ,мужик не перекрестится" - никаких тебе ТО, ППР и кап. ремонтов - пока не сгорело, пусть греется.  Сгорит - потушим и сделаем заново. Потому, кстати, и платят исправно - нравятся такие услуги.
Всего наилучшего.

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
... Жильцы (клиенты) не требуют с нанятой ими эксплуатирующей компании выполнения ППР, ТО и капитальных ремонтов.

Так уже оплачено! ???
Это платишь за билет на самолет ,и должен требовать меня посадить и перевезти ..... :-\
...Потому, что согласны в этом дерьме жить....
 Потому, кстати, и платят исправно - нравятся такие услуги.
У них есть выбор? :-\
Ненавязчивый сервис и все...... ;D
С домашними (собственными) электропроводками ведут себя, кстати, также - ...
Это уже их дело ,хоть по голым проводам ,голым  задом...... :)

P/S
Что то все поставлено с ног на голову. :-[
« Последнее редактирование: 23.04.2013, 15:36:42 от dcent25 »

Dcent25