Автор Тема: Схема подключения квартир в этажном электрощите  (Прочитано 186977 раз)

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
в нормальном холодильнике- защита от превышения тока.несгорит!
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн Slawa

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 33
  • Slawa - ученик
  • работа: да
  • тел: Nokia
Часто в работе сталкиваюсь с различными вариантами подключения квартир в этажных щитах.

Это и старый еще советский монтаж (который достойной отработал несколько десятков лет), и обновленные щиты, с заменой плавких вставок (пробки) и пакетников на автоматы.
А также приходилось разгребать творческий подход разносторонне развитых калек профианалов (перевод, коллег профессионалов), один из запомнившихся, когда вместо двухполюсного автомата ставят два однополюсных, причем на нуле ставят номиналом меньше, объясняя тем, что в нем нагрузки нет.

Для обсуждения предлагаю два варианта, подключения квартир на одной этажной площадке, от одного этажного щита

первый вариант, схема подключения звездой (который применяю в своей работе)


второй вариант, однофазная схема (я его назвал экономичным)


если у вас есть другой вариант подключения, можете добавить в комментариях

Еще вариант - двухфазный (фазы на разных этажах чередуются).  Он менее трудоемок, чем трехфазный и гораздо надежнее однофазного.


Всего наилучшего.

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Мде ... у нас 10_ти этажка (с лифтами), 5 подъездов .... ввод один. В 1_ом подъезде ВРУ, тама делится на жильцов и лифты.

СП31-110-2003,
Жилые дома:
противопожарные устройства (пожарные насосы, системы подпора воздуха, дымоудаления, пожарной сигнализации и оповещения о пожаре), лифты, аварийное освещение, огни светового ограждения - I категория

ну и если разной-посчитайте насколько большой должна быть разница мощностей,чтоб на одном потребителе стало вольт 250.

Как то не интересовался этим  вопросом ........ :-\ :-\
Хотите считайте ,но это "Филькин труд "
Вам больше нечем заняться ? ???
« Последнее редактирование: 20.04.2013, 14:19:37 от dcent25 »

Dcent25

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
СП31-110-2003,
Жилые дома:
противопожарные устройства (пожарные насосы, системы подпора воздуха, дымоудаления, пожарной сигнализации и оповещения о пожаре), лифты, аварийное освещение, огни светового ограждения - I категория
Это к чему? Никто не оспаривает ... я просто удивлен, что наш дом так запитан.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
... я просто удивлен, что наш дом так запитан.


Так спросите про "наш дом так запитан" у своих руководителей..

http://electroforum.su/index.php?action=dlattach;topic=1285.0;attach=2511;image


Интересная схема   нули рвутся пакетником ,и после счетчика уже не имеют никакого отношения к  заземленному (зануленному )корпусу щита.
Нулевые провода находятся после счетчика на изолированном клеммнике ,причем все квартиры на одном.
Эти клеммники очень часто выгорают ,поэтому нули сажают прямо на корпус щита .Некоторые умельцы ,для отмотки электроэнергии меняют фазировку на пакетнике
и тогда на общем нулевом клеммнике после счетчика появляется фаза ,несколько раз наталкивался на такие клеммники......
« Последнее редактирование: 04.04.2013, 13:02:43 от dcent25 »

Dcent25

Оффлайн xyhta1703

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 257
  • xyhta1703 - абитуриентxyhta1703 - абитуриент
  • Написано «земля» — не верь И провод тестером прове
    • E-mail
  • работа: Электромонтер в ЖРП
  • тел: samsung
Часто в работе сталкиваюсь с различными вариантами подключения квартир в этажных щитах.

Это и старый еще советский монтаж (который достойной отработал несколько десятков лет), и обновленные щиты, с заменой плавких вставок (пробки) и пакетников на автоматы.
А также приходилось разгребать творческий подход разносторонне развитых калек профианалов (перевод, коллег профессионалов), один из запомнившихся, когда вместо двухполюсного автомата ставят два однополюсных, причем на нуле ставят номиналом меньше, объясняя тем, что в нем нагрузки нет.

Для обсуждения предлагаю два варианта, подключения квартир на одной этажной площадке, от одного этажного щита

первый вариант, схема подключения звездой (который применяю в своей работе)


второй вариант, однофазная схема (я его назвал экономичным)


если у вас есть другой вариант подключения, можете добавить в комментариях
Применяем абсолютно другой вариант при кап ремонтах щитков если завтра будет возможность я сфотографирую и выложу
Я трижды папа.

Оффлайн михал палыч

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 286
  • михал палыч - ученик

Цитировать
СП31-110-2003,
Жилые дома:
противопожарные устройства (пожарные насосы, системы подпора воздуха, дымоудаления, пожарной сигнализации и оповещения о пожаре), лифты, аварийное освещение, огни светового ограждения - I категория

Хотелось что-бы так было ;D Не все больницы имеют I категорию, а жилых домах говорить нечего.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Aлександр

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 306
  • Aлександр - ученик
  • Теория + Практика
    • E-mail
  • работа: ГБУ АО ..... гл. Энергетик
по смыслу обе схемы идентичны,
Нет уважаемый!
В первом случае при пропадании "0" у хозяина будет на обоих проводах одна фаза, а во втором случае в каждом проводе отдельная фаза.
В итоге, в первом случае приборы работать не будут, а во втором случае все электроприборы выгорят.
И где же здесь идиентичность?
Смысл обоих схем сводится к тому, что при рисовании принципиальной схемы указываются линейные, нулевые и защитные (РЕ) проводники, и к ним прорисовываются группы потребителей... (собственно об этом я и говорил). Вы же смотрите на вариант монтажной схемы/разводки, а комментируете слова сказанные о принципиальной... В нашем деле, все очень точно, как у минеров Нужно точно знать "какой провод резать".
"В первом случае при пропадании "0"" - опять же нужно говорить в каком месте... Т.е.
В первом случае при пропадании "0" у хозяина(,) будет на обоих проводах одна фаза, В этом щитке, в квартире, в магистральных проводниках... Опять же нужна точность... Мне самому было не сложно смоделировать вашу версию так, чтобы сказать  - совершенно согласен... А так же представить другую модель пропажи "0", чтобы сказать - Так не может быть...
Полагаю, что нужно предельно внимательно читать комментарии, а так же - точно моделировать проблему.... Наши коментарии читают люди не только опытные, но и практически с нулевым пониманием происходящего в этой области. Надо их уберечь от пагубных последствий.
Напряжение пробивает, а ток добивает!

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Извините, что не в тему ... вопрос к форумчанам, кто занимается монтажом этажных щитков.
У нас производят замену оборудования в щитках, и вот старшая дома меня спрашивает сколько метров провода писать в смету, на монтажные (обвязка от стоячных, двухконтактные-расцепители, счетчик, три автомата на каждую квартиру).
Примерная компоновка в щите ... стандартная думаю ... как на картинке.

з.ы. все перемычки проводами, гребенок нет.
« Последнее редактирование: 08.04.2013, 18:26:13 от Topmo3 »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Цитировать
сколько метров провода писать в смету,
а если тупо рулеткой померить? ;)
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"