Проголосовало пользователей: 23
Какое напряжение будет в розетке у соседа ниже (где стоит вопросительный знак)?Обрыв - красный крестик на нулевой шине.
Можно, я отвечу? Напряжение в розетке у соседа снизу будет ровно столько, сколько между желтой и зеленой линиями, т.е. 380В
Последствия отгорания (обрыва) нулевого провода в трехфазных сетях.При симметричной нагрузке в трёхфазной системе питание потребителя линейным напряжением возможно даже при отсутствии нейтрального провода. Однако, при питании нагрузки фазным напряжением, когда нагрузка на фазы не является строго симметричной, наличие нейтрального провода обязательно. При его обрыве или значительном увеличении сопротивления (плохом контакте) происходит так называемый «перекос фаз», в результате которого подключенная нагрузка, рассчитанная на фазное напряжение, может оказаться под произвольным напряжением в диапазоне от нуля до линейного (конкретное значение зависит от распределения нагрузки по фазам в момент обрыва нулевого провода). Это зачастую является причиной вывода из строя бытовой электроники в квартирных домах. Так как сопротивление потребителя остаётся константой, то, согласно закону Ома, при возрастании напряжения сила тока, проходящего через потребительское устройство, окажется гораздо больше максимально допустимого значения, что и вызовет сгорание и/или выход из строя питаемого электрооборудования. Пониженное напряжение также может послужить причиной выхода из строя техники. Иногда отгорание (обрыв) нулевого провода на подстанции может явиться причиной пожара в квартирах.
Цитата: danilll от 02.04.2013, 19:53:33разве эти вводы отдельно от общих идут уже от подстанции?Да, дома с лифтами объекты первой категории....
разве эти вводы отдельно от общих идут уже от подстанции?
ну не будет в нижней халупе прям 380,разве только в верхней кз!
... Напряжение зависит от мощностей включенных нагрузок.Если они предположительно одинаковы то 380/2=190Делитель напряжения
а у нас не три провода а два. путь тока - фаза А, нагрузка верхнего соседа, нагрузка нижнего соседа, фаза В.